外墙保温板拉拔试验方法有谁知道

2024-06-20 19:37:05 (35分钟前 更新) 260 4744

最新回答

抽取间距不得小于500mm,现场粘贴的外墙饰面砖工程完工后。每组试件的平均粘贴强度不小于0,但不得小于0:根据2008年的新规范3。这一条为强制性条文.4MPa,不足时按一批计算。每批取一组.0,每组中可有一个试件的强度小于0根据JGJ110-2008新规范可知。每组3个试样.3MPa:外墙瓷片的拉拔试验.6MPa.5条可知;带饰面砖的预制墙板的平均粘接强度不小于0,每相邻的三个楼层应至少取一组试样。以1000m2为一个检验批。实验的检测要在外墙瓷砖粘贴完至少14天以后进行.4MPa(现场粘贴),必须对饰面砖粘接强度进行检验,试样应随机抽取
芳宝女郎 2024-06-20
不就是切割成50*50的 然后用环氧树脂黏牢,用拉拔仪拉,发泡水泥板用的是100*100的铁头
不就是切割成50*50的 然后用环氧树脂黏牢,用拉拔仪拉,发泡水泥板用的是100*100的铁头
佐鉺三鉺洞 2024-06-10
小肥羊洋阳 2024-05-26

扩展回答

热门问答

装修专题

其他人还看了

页面运行时间: 0.22683906555176 秒