是300㎡取一组 还是1000㎡取一组,力要达到多大?最好给出规范,谢谢

最新回答

在计算拉拨面积时,每组3个。外保温现场镶贴面砖工程,每三楼层取1组试样对饰面砖粘结强度的检测方法为拉拨试验,其检测手段以及试验方法是,应符合国家现行行业标准《粘结强度检测仪》的规定,即切割深度刚好达到面砖的厚度:根据JGJ110-2008的要求,且在同一平面上需拉拨的面砖与不拉拨的面砖不再有任何连接;不足1000平方米同类墙体,拉拨试验采用的检测仪器为粘结强度检测仪,以切割的实际面积为准:每1000平方米同类墙体取1组试样,每组3个,但取样间距不得小于1000mm,以刚好将面砖四周切割开为宜;在切割拉拨面砖时;试样应由专业检验人员随机抽取,每三楼层不得少于1组,其取样数量应符合以下规定;试样规格应为95mm×45mm(适用于饰面砖试样)或40mm×40mm(适用于马赛克试样)
在计算拉拨面积时,每组3个。外保温现场镶贴面砖工程,每三楼层取1组试样对饰面砖粘结强度的检测方法为拉拨试验,其检测手段以及试验方法是,应符合国家现行行业标准《粘结强度检测仪》的规定,即切割深度刚好达到面砖的厚度:根据JGJ110-2008的要求,且在同一平面上需拉拨的面砖与不拉拨的面砖不再有任何连接;不足1000平方米同类墙体,拉拨试验采用的检测仪器为粘结强度检测仪,以切割的实际面积为准:每1000平方米同类墙体取1组试样,每组3个,但取样间距不得小于1000mm,以刚好将面砖四周切割开为宜;在切割拉拨面砖时;试样应由专业检验人员随机抽取,每三楼层不得少于1组,其取样数量应符合以下规定;试样规格应为95mm×45mm(适用于饰面砖试样)或40mm×40mm(适用于马赛克试样)