住宅楼总开关有电,其余都没电原因

2024-05-15 04:43:04 (47分钟前 更新) 163 4790
插座均没电总开关断开测量进屋电压为170,灯,合上电压为20,其余开关电压均为20

最新回答

开关前己经虚接,是无功率可用,才产生不够220V,前面那个170v是感应电压
开关前己经虚接,是无功率可用,才产生不够220V,前面那个170v是感应电压
爱欧尼亚荒原 2024-05-15
表 接线 虚接,。,。,电断了。进线虚接,
表 接线 虚接,。,。,电断了。进线虚接,
yingyingwp 2024-05-13
总开前有虚接,量到220V才正常。
总开前有虚接,量到220V才正常。
carefreeyu 2024-05-01
总开的前级没接好
总开的前级没接好
tiaotiao1985 2024-04-20
电源进线有问题!
电源进线有问题!
武汉徐东居佳伴 2024-04-17
电线都连上了吗?
电线都连上了吗?
山寨天后 2024-04-05
请问用什么测的??
请问用什么测的??
wendyhuihui 2024-03-23

扩展回答

1

住宅楼总开关有电,其余都没电原因

插座均没电总开关断开测量进屋电压为170,灯,合上电压为20,其余开关电压均为20

2

旧房子,总开关有电,其他的插座,灯开关都没电。是什么原因!!!

还是有其他原因房间里的电总开关那里有电!!。是不是墙里面的电线断了,但是房间里的所有插座!,灯开关都没有电,求助

3

住宅楼电梯价格

想了解下住宅楼电梯的价格 什么品牌都行

4

室内 电总开关装饰罩

总开关上有一个罩 见朋友家上面能装饰 有电子表 还有日历
问题补充:

6

住宅楼电路串线步骤

住宅楼电路串线步骤

8

几个插座都没电

拆开其中一处用验电笔发现火线没电输出家里几处插座没电,或者是不是要把墙给凿开啊,还是把线给抽出弄,可能是接触不良;我估计是墙体里面的线路有问题,也没烧焦。我想问是不是要叫电工来弄
问题补充:弄不懂什么问题因为我也是学电的,着实烦恼,请电工不太方便