市政电气设计注意事项如下:
1、平面布置要紧凑在符合规范的前提下,尽量做到平面布置要紧凑,要充分利用空间适当降低层高,减少地下的开挖深度。有条件者应采用上进线上出线方式。
2、出入口出入口不能少于二个,其中一个是主要出入口(人员及设备出入口),另一个是安全出入口,另外必须考虑设备出入口,设备出入口可以采用吊装孔,但是吊装孔必须有可靠的防水措施。门宽为设备宽加200毫米,门高为设备高加300毫米,门均为防火门,内部门的开启方向应符合要求。
3、电缆进出口电缆进出口已设有专用电缆井道,必须有防水防洪措施。
4、通风系统地下变电站必须设置可靠的送、排风系统,宜采用下侧送上侧回(送风口距地300毫米)。风管不能进入变电站,宜设事故排风扇。变电站的换气次数为15次/h,具体应根据发热量计算,如果采用地道风,在风道入口处应设防火阀门。
5、防水措施地下变电站应妥善选择防水措施(如常用的有隔水法、降排水法和综合法),沿地下室的外墙内侧应设排水明沟和集水坑。
6、防洪措施地下变电站的所有出入口均要高出站外地面,为安全起见,一般要求高出百年一遇的洪水位0.3米。附设地下变电站的室内地坪应抬高0.15米,严防水喷淋动作时的积水。