门窗防雷接地做法是怎样的有人知晓的吗

2024-06-03 19:12:56 (24分钟前 更新) 437 3807

最新回答

高层住宅的门窗要求接地,防雷规范要求在超过三十米以上,必需每隔一层作接地处理.
高层住宅外墙防雷窗接地是防止高层的建筑受到侧击雷而影响到建筑及人员的安全.接地是要求外露的金属作安全的接地.而现行的防雷要求暂无需接地的门窗把窗外框分隔内外要绝缘,而且这样的还会涉及到所安装的金属框架的安全稳定性.
侧击雷的机率是非常小的.比中六合彩的机率还小.另外,直击雷电流是非常非常大的,普通的绝缘分隔也并不一定能达到你所认为的安全效果.
希望对你有帮助
颂美装饰 2024-06-03
防雷接地施工:防雷接地施工做法必须满足设计要求,测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求;目前住宅建筑均采用保护接地、防雷接地及工作接地联合接地,接地电阻不大于1欧母。当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m.圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌处理。防雷接地引下线:建筑等电位连接钢筋严禁与防雷接地引下线公用接引连接金属导体,应统一在接地体处做合并接地。
开心往前飞tt 2024-06-01
门窗防雷接地做法
1、接地装置由垂直接地体和水平接地体组成,垂直接地体采用50*50的角钢、水平接地体采用40×4的扁钢;
2、接地装置由垂直接地体和水平接地体组成,垂直接地体采用50*50的角钢、水平接地体采用40×4的扁钢;
3、垂直接地体间距为5.0m,垂直接地体长度为2.5m,接地体埋设深度应大于0.5m;
门窗防雷接地做法
1、接地装置由垂直接地体和水平接地体组成,垂直接地体采用50*50的角钢、水平接地体采用40×4的扁钢;
2、接地装置由垂直接地体和水平接地体组成,垂直接地体采用50*50的角钢、水平接地体采用40×4的扁钢;
3、垂直接地体间距为5.0m,垂直接地体长度为2.5m,接地体埋设深度应大于0.5m;
beibeidesignwang 2024-05-25
jerrystone 2024-05-12
金属门窗都要防雷的。其实简单,就是跟建筑接地连上就可以了。
正规建筑,墙体内的钢筋是连成一体的,那就在安装时,找裸露出墙体的钢筋焊上。不正规的,看有避雷带和下引线没,有的话,连上。如果都没有,得,叫甲方做防雷改造吧。
金属门窗都要防雷的。其实简单,就是跟建筑接地连上就可以了。
正规建筑,墙体内的钢筋是连成一体的,那就在安装时,找裸露出墙体的钢筋焊上。不正规的,看有避雷带和下引线没,有的话,连上。如果都没有,得,叫甲方做防雷改造吧。
dreamjennie 2024-05-03