《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.4.9条:砖烟囱、钢筋混凝土烟囱,宜在烟囱上装设接闪杆或接闪环保护。多支接闪杆应连接在闭合环上当非金属烟囱无法采用单支或双支接闪杆保护时,应在烟囱口装设环形接闪带,并应对称布置三只高出烟囱口不低于0.5m的接闪杆,钢筋混凝土烟囱的钢筋应在顶部和底部与引下线和贯通连接的金属爬梯相连。当符合本规范第4.4.5条规定时,宜利用钢筋作为引下线和接地装置,可不另设专用引下线,高度不超过40m的烟囱,可只设一根引下线,超过40m时应设两根引下线。可利用螺栓或焊接的一座金属爬梯作为两根引下线用。
丸子粉丝 2024-06-01
1、引下线扁钢截面不得小于25mm×4mm;圆钢直径不得小于12mm。
2、引下线必须在距地面1.5~1.8m处做断接卡子或测试点(一条引下线者除外)。断接线卡子所用螺栓的直径不得
3、小于10mm,并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。
4、利用主筋作暗敷引下线时,直径为14mm引下线不得少于二根主筋。直径为12mm引下线不得少于四根主筋。
5、现浇混凝土内敷设引下线不做防腐处理。焊接应符合设计及规范要求。
雨天依然美丽 2024-05-25
欠我一场爱情 2024-05-12
1利用柱内主筋做引下线Φ14的可用4根、Φ16以上的用2根并用圆钢(Φ12以上)或扁钢环上引出。
2钢筋双面施焊是直经的6倍,如双面有困难时也可单面焊是直经的12倍。
3规范规定跨界钢筋一般不小于直径10的钢筋
---回答来自网络,仅供参考
1利用柱内主筋做引下线Φ14的可用4根、Φ16以上的用2根并用圆钢(Φ12以上)或扁钢环上引出。
2钢筋双面施焊是直经的6倍,如双面有困难时也可单面焊是直经的12倍。
3规范规定跨界钢筋一般不小于直径10的钢筋
---回答来自网络,仅供参考
weiyiqinww 2024-04-30
为了防止雷电的危害而进行的接地,叫做防雷接地。防雷接地作用不言而喻,不接地就无法对地释放雷电流。规范的利用建筑物基础和主体钢筋做接地极和引下线以及人工接地装置、接闪器的安装作了具体要求。设计对防雷接地阻值都给出了参数,接地体和引下线完成后要测试,接闪器完成后整个系统才能测试。人工接地引下线要顺直,不存在死角,引下线金属保护管要与引下线做电气联通。避雷器带形成等电位可防静电危害。人工接地装置接地体间距不小于5m是为了降低接地体屏蔽作用。防雷装置的类型、作用、人身防雷措施:防雷设备有避雷器(管型避雷器、阀型避雷器和氧化镑避雷器)用于电气设备防雷。当线路受雷击时,避雷器间隙被击穿,将雷电引入大地,这时进入被保护设备的电压仅为雷电波通过避雷器及其引线和接地装置产生的“残压”。雷电流通过以后,避雷器间隙又恢复绝缘状态,系统仍可正常运行。避雷针用于建筑物和一般设备防雷使用,当遇到直接雷击时,避雷针能够安全的将雷电流引入大地,保护建筑物和设备。
