公共建筑房间多大面积需要设计两个疏散口

2024-07-02 03:20:44 (25分钟前 更新) 104 1939
共建筑的房间多大面积需要设计两个疏散口,但是具体的没找到公共建筑的规定。请告诉我是在哪一章节中!,谢谢?我记得应该是在《建筑设计防火规范》中

最新回答

大于50平方米,人数大于15人。在建筑设计防火规范第五章民用建筑
第三节民用建筑的安全疏散
大于50平方米,人数大于15人。在建筑设计防火规范第五章民用建筑
第三节民用建筑的安全疏散
cat20121028 2024-07-02
幼儿园瞎回答,该房间相邻2 个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m,可设置1个.8 公共建筑和通廊式非住宅类居住建筑中各房间疏散门的数量应经计算确定.3,误导人。
5.4m:
1 房间位于2 个安全出口之间;
2 除托儿所,房间位于走道尽端、老年人建筑外,且建筑面积小于等于120m2,且由房间内任一点到疏散门的直线距离小于等于15m,疏散门的净宽度不小于0。当符合下列条件之一时、其疏散门的净宽度不小于1;
3 歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积小于等于50m2 的房间,且不应少于2 个.9m
三月女王Amanda 2024-06-25
这个我不清楚
这个我不清楚
范范20130108 2024-06-18
6.1.8 公共建筑中位于两个安全出口之间的房间,当其建筑面积不超过60m2时,可设置一个门,门的净宽不应小于0.90m。公共建筑中位于走道尽端的房间,当其建筑面积不超过75m2时,可设置一个门,门的净宽不应小于1.40m。
是这个么
6.1.8 公共建筑中位于两个安全出口之间的房间,当其建筑面积不超过60m2时,可设置一个门,门的净宽不应小于0.90m。公共建筑中位于走道尽端的房间,当其建筑面积不超过75m2时,可设置一个门,门的净宽不应小于1.40m。
是这个么
大漠金鹰 2024-06-10