请问配电房的面积大小规范有规定吗如果有,是在哪个规范谢谢

2024-06-06 06:41:18 (42分钟前 更新) 164 6548

最新回答

好像没有硬性规定一定要多少大,但是要满足以下要求:
变压器的外廊与变压器室墙壁和门的净距离分别不小于0.6和0.8米;变压器室的大门尽可能避免朝西,以防日晒,使室内温度增高。变压器室内地面应高室外地面0.6米,下面要做集中沟和挡油墙,以防热油扩散。变配电所的屋面要根据当地气候条件设置保温层或隔热层。屋面应有不小于5%的坡度和可靠的防水排水措施。配电房内配电柜与墙的净距离不小于0.8米。
配电室门窗的要求:
当配电装置的长度大于7米时,这种配电室就要设两个出口。出口应布置在配电装置憨单封竿莩放凤虱脯僵的两端,当配电室在二楼时,其中的一个出口可通向室外楼梯的平台。窗户宜设置不能开启的采光窗,窗户下沿距室外地面的高度应不小于1.8米。
、人生海海 2024-06-06
没规定的,但对出口,对变压器,配电柜离墙有规定最小距离,一般的配电规范都有讲到。
没规定的,但对出口,对变压器,配电柜离墙有规定最小距离,一般的配电规范都有讲到。
木有雨啊 2024-05-26
没规范,只是看建筑方的要求或配置所需要的面积而定
没规范,只是看建筑方的要求或配置所需要的面积而定
汉朝文帝 2024-05-21

扩展回答

2

小区配电房距离住房的规范距离是多少

正在修建中,属于新开发小区我的住房在一楼,小区的配电房距离住宅的标准距离是多少,发现在我住宅的卧室和客厅阳台正对面准备修建一座小区配电房几乎将我卧室及客厅阳台遮挡完;我想请问一下

5

配电房的安全距离

请问一下,我们单位的配电房和我的办公室一墙之隔,这个对身体又危害吗

8

配电房施工方案

谁有发份给我参考一下,

热门问答

装修专题

其他人还看了

页面运行时间: 0.25188708305359 秒