家座室内暗线在何处短路怎么查,如何测量室内暗线是接地还是短路?

最新回答

要查“送不上电“的故障是接地还是短路,如果连万用表都没有,可用如下办法:
1.拆除漏电保护开关负荷侧二根出线,做好火线、零线标记,备个100瓦灯泡、一个10A空气开关;
2.将拆下的负荷侧的火线串接100瓦灯泡,接入漏电保护开关负荷侧的火端子,送电;再将拆下的负荷侧的零线串接100瓦灯泡,接入漏电保护开关负荷侧的火端子,送电;
3.按第2点结果判断:如果漏电保护开关都不跳闸,判断线路无接地故障;反之,接哪根线跳闸,则那根线有接地故障;
4.将拆下的负荷侧的火线串接100瓦灯泡后,接入空气开关负荷侧的火端子,将拆下的负荷侧的零线接入空气开关负荷侧的零端子,送电,如果灯泡亮,则这二根线短路。
靓丽人生000 2024-06-29
单纯的空开没有防漏电功能。带防漏电的都有一个按钮标示,一般是方形的,如果弹出就是漏电。
单纯的空开没有防漏电功能。带防漏电的都有一个按钮标示,一般是方形的,如果弹出就是漏电。
水郡都城 2024-06-25
猫猫不在家叻 2024-06-20
这种事情一般都发生在接线盒、接头、和线路打弯的地方。一般的方法就是分段查找,最好有装修时的走线图。按照线路的走向,从离空开最近的地方开始,一段一段的加。不知道你装修多长时间了,一般情况下,不超过几年,而且没钉过钉子什么的不会发生这种情况,很可能就是空开坏了。希望能有帮助。
这种事情一般都发生在接线盒、接头、和线路打弯的地方。一般的方法就是分段查找,最好有装修时的走线图。按照线路的走向,从离空开最近的地方开始,一段一段的加。不知道你装修多长时间了,一般情况下,不超过几年,而且没钉过钉子什么的不会发生这种情况,很可能就是空开坏了。希望能有帮助。
zjxlhzyt虹 2024-06-15