低压配电柜和母排出线带负载时声音很响是什么原因?配电柜中时间继电器为什么嗡嗡响?

最新回答

双母排的大电流都是这样。螺丝再紧也没办法的。是嗡嗡的声音吧电流产生的涡流磁场震动,随电流变大声音变大。按你现在这样的配置是没法消除的,要钱啊,每相母排之间隔离一定距离应该会小很多。都是钱啊,没事的。。从运行角度听交流声音没有你说的那么大,检验母排是否发热和紧固,还要考虑此配电柜是否存严重的单相负载。这样产生的电动力也不平衡,会有震动声(运行经验)发生这种情况一般有如下原因:1、母排选型不当,电流太大;2、母线支撑点太少;3、支撑母线夹固定松动。请自检! 
生鱼旺旺 2024-05-30
按照一般规定:变电所主母排截面积大于等于2倍的零排截面积。不要管引下母排的截面,主母排按相序排列从柜体上部穿过各个柜子,零排和地排相等截面沿柜体下部横向穿通即可,中间安装绝缘子,末端做重复接地时再连通。建议零排和地排选用同材质的80*8做成。 
按照一般规定:变电所主母排截面积大于等于2倍的零排截面积。不要管引下母排的截面,主母排按相序排列从柜体上部穿过各个柜子,零排和地排相等截面沿柜体下部横向穿通即可,中间安装绝缘子,末端做重复接地时再连通。建议零排和地排选用同材质的80*8做成。 
云片儿糕 2024-05-27
1、可能是谐波分量太大2、可能是接线松动 
1、可能是谐波分量太大2、可能是接线松动 
上海草根 2024-05-22
Elaine暖阳 2024-05-12