我有些问题,如果小区供暖低区末梢会不会有影响呢?

最新回答

这叫管线末端,意味着末端用户要比前端用户的压力流量温度都要低,不热也是从末端开始。解决的办法有两个,热力站内的补水泵提高压力(在承受范围内),循环泵的出口阀门全部打开(我指的是有变频设备的循环泵,要是没有变频只有工频,可能全部打开不了,不然会超出电流承受范围导致跳闸或烧泵);第二个方法就是将前端用户的入户阀门关小(在保障温度的前提下)末端用户全部打开。
这叫管线末端,意味着末端用户要比前端用户的压力流量温度都要低,不热也是从末端开始。解决的办法有两个,热力站内的补水泵提高压力(在承受范围内),循环泵的出口阀门全部打开(我指的是有变频设备的循环泵,要是没有变频只有工频,可能全部打开不了,不然会超出电流承受范围导致跳闸或烧泵);第二个方法就是将前端用户的入户阀门关小(在保障温度的前提下)末端用户全部打开。
瑞贝卡sl小姐 2024-05-25
没有影响,压力管道主管不分高低。
没有影响,压力管道主管不分高低。
nixiaoyanzz 2024-05-23
一般不会有什么大影响的。
一般不会有什么大影响的。
时光穿梭地鱼 2024-05-20
Miss乔大小姐 2024-05-17