Notice: Undefined index: del2 in /home1/wwwroot/ling/wap.haogu114.com/zhidao_view.php on line 23
地暖怎样第一次试压-采暖装修-装修知道-北京好谷装修网

地暖怎样第一次试压

2024-05-02 15:58:41 (14分钟前 更新) 455 1732
地暖试压怎么弄?地暖试压需要多少时间?地暖试压多少压力算是正常?

最新回答

1、地暖施工前,楼地面找平层应检验完毕。
2、分集水器用4个膨胀螺栓水平固定在墙面上,安装要牢固。
3、用乳胶将10mm边角保温板沿墙粘贴,要求粘贴平整,搭接严密。
4、在找平层上铺设保温层(如2cm厚聚苯保温板、保温卷材或进口保温膜等),板缝处用胶粘贴牢固,在地暖保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层要铺设平整。
5、在铝箔纸上铺设一层Ф2mm钢丝网,间距100×100mm,规格2m×1m,铺设要严整严密,钢网间用扎带捆扎,不平或翘曲的部位用钢钉固定在楼板上。设置防水层的房间如卫生间、厨房等固定钢丝网时不允许打钉,管材或钢网翘曲时应采取措施防止管材露出砼表面。
6、按地暖设计要求间距将加热管(PEX管、PP-C管或PB管、XPAP管),用塑料管卡将管子固定在苯板上,固定点间距不大于500mm(按管长方向),大于90°的弯曲管段的两端和中点均应固定。管子弯曲半径不宜小于管外径的8倍。安装过程中要防止管道被污染,每回路加热管铺设完毕,要及时封堵管口。
7、检查地暖铺设的加热管有无损伤、管间距是否符合设计要求后,进行水压试验,从注水排气阀注入清水进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5?2倍,但不小于0.6Mpa,稳压1小时内压力降不大于0.05Mpa,且不渗不漏为合格。
8、地暖辐射供暖地板当边长超过8m或面积超过40m2时,要设置伸缩缝,缝的尺寸为5?8mm,高度同细石混凝土垫层。塑料管穿越伸缩缝时,应设置长度不小于400mm的柔性套管。在分水器及加热管道密集处,管外用不短于1000mm的波纹管保护,以降低混凝土热膨胀。在缝中填充弹性膨胀膏(或进口弹性密封胶)。
9、加热管验收合格后,回填细石混凝土,加热管保持不小于0.4Mpa的压力;垫层应用人工抹压密实,不得用机械振捣,不许踩压已铺设好的管道,施工时应派专人日夜看护,垫层达到养护期后,管道系统方允许泄压。⑽ 地暖分水器进水处装设过滤器,防止异物进入地板管道环路,水源要选用清洁水。
10、水泥砂浆找平,做地面。
11、管与分集水器连接后,应进行系统试压。试验压力为系统顶点工作压力加0.2Mpa,且不小于0.6Mpa,10分钟内压力降不大于0.02Mpa,降至工作压力后,不渗不漏为合格。
木雨大大雯 2024-05-02
地暖试压方法如下:
  1,在市政供暖前,断开与公共管道连接(关闭左边两个阀门),再缓慢打开右边蓝色排水阀,观察压力表,当下降快到0时关闭排水。再用扳手打开上排管道左边阀门右下部的过滤器排污口,排除污物或检查是否有污物,清理后关闭排污口。
  2,逆时针分别拧松右边红蓝上方排气阀顶端的小螺帽,使排气通畅些,然后打开左端上下两个阀门,使地暖系统与公共管道接通,观察压力表是否压力已经恢复,恢复表明已经接通公共管路。
  3,最后再同时缓缓打开右端红蓝排水阀,开度不要大有小流水即可,目的是让水流到末端排出管道里的空气。如果排气阀螺帽处不漏水,可以不关闭,如果有漏水就顺时针拧紧,在市政供暖时再放松一次,让循环水流再排出一些气体。
  4,集水器上的三个灰色旋钮是水流调节阀,逆时针旋转调大水流,反之调小,水流大供热强温度高,反之供热弱温度低。需要注意的是,经过热水流过,阀门的阀杆处会结水垢,所以来年可能调节不了阀门,如果遇到这种情况,可以逆时针旋转灰色旋钮下端直径比较大的部分(连接螺母),将旋钮拆下,再用螺丝刀的把子适当用力沿着阀杆轴向敲一敲阀杆,使其松动恢复到可以调节的状态,再装上旋钮。
地暖试压方法如下:
劳伦斯仿古砖 2024-04-27
左面是主管道供回水的开关,这种设计一般是热源用市政供暖时会用到,右边红蓝开关是排污口,用于排杂质用的,中间竖着的6个黑管是地暖管保护套,这段一般是用在分水器下面一点儿的,一般50-80厘米。里面的红色才是真正的地暖管道,调节房间温度时需要拧动下排分水器的灰帽,正时针拧是关,也就是温度调低;逆时针是开,也就是温度调高。打压一般需要施工公司来做,一般是地暖铺完就打压了,如果你是想家里面装修完了再打一遍可以叫施工公司来打压。现在这个状况下如果想自己打压,需要有打压泵和压力表,建议让地暖公司来打压。详细地暖知识可以去前方暖通公司网站看看。
南京葫芦娃 2024-04-23
蒙古无双皇帝 2024-04-12