根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.2.10条规定,排水管道的最小管径与相应最小设计坡度的规定取值是:污水管最小管径d300mm相应最小设计坡度 塑料管0.002、其他管0.003。 雨水管最小管径d300mm 相应最小设计坡度 塑料管0.002、其他管0.003。 室外排水管坡度一般来说,在最大坡度的设置是没有具体的规范标准要求的,因为室外排水管坡度的设置也是有众多的影响因素,管道的材质、管径的大小、流速的 大小等各个方面都影响排水管坡度的设置。室外排水管坡度的设置和管道的安装验收程序特别严谨,需要对部分项工程进行细部验收,项目经理、施工单位、监理单位共同参与检验批的质量验收,如果含有分包项,则还需要分包单位项目经理签字验收,对排水管坡度、管道埋设前灌水和通水、沟基处理和井池底板强度等各个方面都要进行一一验收和签字。 室内排水管坡度的设定和室外排水管坡度不同,室内的设计相对来说面临的状况更加复杂,所以一般都不在分区域、分方位进行单独计算而是采取一个特定的数值, 直接确定排水管坡度。这样的排水管坡度一般在验收规范等相关的文件中都有明确的规定,在进行室内装修的时候,业主和设计施工人员一定要了解相关的验收规 范,确定相关排水管坡度的标准值、最小坡度值以及支点之间的规范间距,才能更好地完成室内排水的流畅设计。排水管坡度和所用排水管道的材质有关系,一般来 说铸铁材质的管道,由于其摩擦系数比较大,所以在设计排水管坡度时,其坡度的设计要大于塑料排水管道。常规来说,室内排水管坡度要控制在25%-30%之 间,具体的数值还是要再参照相应的规范。对于卫生间的排水管坡度来说,一般设置在2%左右为宜,坡度尽量的设置小一些,如果坡度过高,可能会给卫生间的其他相关部位的使用带来不便。 可见,无论是室内还是室外的排水管坡度设置,都有一个非常严谨的设计和施工要求,好的排水管坡度设计,将有助于保障排水的顺利进行,使建筑物的整体设计为居民提供更加便捷的日常服务。 希望能够帮到你
嘟嘟200907 2024-05-03
排出管安装1)排出管的埋深取决于室外排水管道标高并符合设计要求,排出管与室外排水管道一般采用管顶平接,其水流转角不小于90o;若采用排出管跌水连接且跌落差大于0.3m,其水流转角不受限制。室外埋设时须保证管道有足够的覆士深度以满足防冻、防压要求。2)安装托、吊排出管要先搭设架子,将托架按设计坡度栽好或栽好吊卡,量准吊杆尺寸将预制好的管道托、吊牢固,横管支承件间距不大于2m。 3)托、吊排出管在吊顶内者,在吊顶前需做闭水试验,按隐蔽工程项目办理隐检手续
梦中的纸马 2024-04-26
黄小月abc 2024-04-20
你好,室外排水管道最大坡度在规范中没有具体规定,但根据管道材质能够承受冲刷的能力,不同材料的管道规定了不同的最大流速。如果流速超过就要设置跌水井消能。 大概就这些了,得根据你当地的坡度而定。 希望能帮到你!
你好,室外排水管道最大坡度在规范中没有具体规定,但根据管道材质能够承受冲刷的能力,不同材料的管道规定了不同的最大流速。如果流速超过就要设置跌水井消能。 大概就这些了,得根据你当地的坡度而定。 希望能帮到你!
初夏红豆冰 2024-04-13