最新回答

给水管道验收规范 给水排水管道工程施工及验收规范、压力管道施工及验收规范、通讯管道工程施工及验收规范、工业管道工程施工及验收规范、金属管道施工及验收规范、油气管道施工及验收规范
给水管道验收规范 给水排水管道工程施工及验收规范、压力管道施工及验收规范、通讯管道工程施工及验收规范、工业管道工程施工及验收规范、金属管道施工及验收规范、油气管道施工及验收规范
屈小兔. 2024-06-27
查阅《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002,其中的第4.2.1条规定: ??室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管 道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
查阅《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002,其中的第4.2.1条规定: ??室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管 道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
零下十三月 2024-06-16
给水管道验收规范 给水排水管道工程施工及验收规范、压力管道施工及验收规范、通讯管道工程施工及验收规范、工业管道工程施工及验收规范、金属管道施工及验收规范、油气管道施工及验收规范
给水管道验收规范 给水排水管道工程施工及验收规范、压力管道施工及验收规范、通讯管道工程施工及验收规范、工业管道工程施工及验收规范、金属管道施工及验收规范、油气管道施工及验收规范
Summer若然霜寒 2024-06-14
根据国家建筑给排水及采暖工程质量验收规范(GB50242-2002)的规定,室内给水管道试压,无论何种管道,如果无设计要求,试压的压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。意思就是试压的压力为水压的1.5倍,但是水压低的地方水压的1.5倍达不到6公斤,所以就按6公斤来试压。
根据国家建筑给排水及采暖工程质量验收规范(GB50242-2002)的规定,室内给水管道试压,无论何种管道,如果无设计要求,试压的压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。意思就是试压的压力为水压的1.5倍,但是水压低的地方水压的1.5倍达不到6公斤,所以就按6公斤来试压。
yannychan108 2024-06-10