Notice: Undefined index: del2 in /home1/wwwroot/ling/wap.haogu114.com/zhidao_view.php on line 23
问问楼梯疏散距离是多少有没有人了解-建筑构件装修-装修知道-北京好谷装修网

问问楼梯疏散距离是多少有没有人了解

2024-06-03 15:46:45 (50分钟前 更新) 370 1557

最新回答

就建筑的消防设计而言,一般不讲两部消防楼梯之间的最大距离,而是要求建筑内任一点至本房间疏散出口(即房门)或房间门至本层安全出口(楼梯间或防烟楼梯间前室)的最大疏散距离。那么从双向疏散考虑,对框架混凝土结构(即二级耐火等级)的建筑而言:
一、多层建筑
1、托儿所、幼儿园25米,(此时两部消防楼梯之间最大距离必然小于50米,具体多少与平面内走道的设置形式有关,走道越曲折距离越短)
2、医院、疗养院、学校35米,
3、其它40米;(上述场所设置喷淋保护时可增加25%)
二、高层建筑
1、医院:病房部分24米、其它部分30米,
2、旅馆、展览楼、教学楼30米,
3、其它40米。高层建筑内设喷淋保护时疏散距离不允许增加
北京飞猪 2024-06-03
瑶瑶瑶姚 2024-06-01
1、六层的办公楼适用于《建筑设计防火规范》
2、消防疏散距离适用于《建筑设计防火规范》的5.3.13条
3、分两种情况:一是当房间处在两个安全出口之间时,最大疏散距离为40米;二是当房间处在走道尽头或袋形走道两侧时,最大疏散距离为22米.
1、六层的办公楼适用于《建筑设计防火规范》
2、消防疏散距离适用于《建筑设计防火规范》的5.3.13条
3、分两种情况:一是当房间处在两个安全出口之间时,最大疏散距离为40米;二是当房间处在走道尽头或袋形走道两侧时,最大疏散距离为22米.
亲亲四合院 2024-05-25
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006第5.3.1条规定至少要设2部疏散楼梯.又据《防火规范》第5.3.13条规定:(
一、二级耐火等级的办公楼建筑,)位于两个安全出口的最大距离是40米,所以,2部疏散楼梯的最大距离可以达到80米.
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006第5.3.1条规定至少要设2部疏散楼梯.又据《防火规范》第5.3.13条规定:(
一、二级耐火等级的办公楼建筑,)位于两个安全出口的最大距离是40米,所以,2部疏散楼梯的最大距离可以达到80米.
xiaoshu20061 2024-05-22
消防楼梯间距最大是多少:
一、当安全疏散出口的使用人数少于50人时,楼梯、走道及门口的最小净宽度,可以适当的减少;但是门口的最小净宽度不得小于0.8m。
二、底层外门的总宽度,可按该层或该层以上人数最多的一层人数来计算,但安全疏散门口的最小净宽度不得小于0.90m;疏散走道的净宽度不得小于1.40m。
三、甲、乙、丙类厂房和高层厂房的疏散出口楼梯要采用封闭楼梯间,如果高度超过32m的且每层人数超过10人的高层厂房,要采用防烟楼梯间或室外楼梯。
四、消防安全出口的宽度必须可容纳两个成人并排通行。
阿波罗三下 2024-05-09

热门问答

装修资讯

其他人还看了

页面运行时间: 0.77182388305664 秒