20盏250W金卤灯总功率5KW.则总电流I=P/U=5000/220=23A
4平铜芯线900米线电阻R=0.0172*(L/S)=0.0172*900/4=3.87欧姆
线压降U=IR=23*3.87=89V
用电设备允许压降工作范围额定5%,则220V压降10V,4平线拉900米远显能使5KW灯工作
压降10V线电阻R=U/I=10/23=0.4348欧姆
则所需铜缆线横截面积S=0.0172*(L/R)=0.0172*900/0.4348=35.6mm^2
所要拉900米远电缆应选择铜芯缆线规格2*35+1*20mm^2