1、挡土墙施工说明
挡土墙为重力式挡土墙,挡土墙砌筑应严格按照《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)执行。本挡土墙共设计了11个断面,挡土墙总长度为195.96米。应采用铺浆法分皮卧砌,且上下错缝,内外搭接。石块间竖向缝隙应灌浆饱满,严禁采用外面侧立石块中间填心的砌筑方法。泄水孔上下左右交错成梅花状布置,最下一排泄水孔高于沟底500。
挡土墙外露面采用M10水泥砂浆砌Mu40以上规整毛石,浆砌石灰缝控制在20毫米,用1:2水泥砂浆勾平缝,砂浆强度达到75%以上时,方可墙后回填土,填料宜选用透水性较强的土,当采用粘性土做填料时,宜掺入30%的砂砾、碎石,回填土分层夯实,密实度应大于0.93;
挡土墙每10米设一道宽2厘米的变形缝,变形缝处沿缝三边内填塞浸沥青木板,塞入深度不小于200毫米;浆砌石护底变形缝做法同上;测量定位原墙拆除、渣土外运、清理基坑验槽
石料预湿人工砌石施工、镶贴蘑菇石
砌石检查
回填土
工程验收
砌石施工流程图
材料:水泥采用普通硅酸盐水泥,强度等级32.5Mpa,浆砌石采用Mu≥40,水泥砂浆M10。
挡土墙顶设防护栏杆,栏杆样式由建设单位确定。
2、施工流程
3、砌筑材料要求
3.1、砌筑石料要求
砌石体的石料应是材质坚实新鲜,无风化剥落层或裂纹;表面无污垢、水锈等杂质;用于砌面的条石应棱角分明,各面平整,颜色协调有一定艺术感,石料的物理力学指标符合招标文件和施工图纸的要求。
各种石料外型规格如下:
毛石砌体:毛石呈块状,中部厚度不小于15cm。规格较小的毛石用于塞缝,其用量不超过该处砌体重量的10%。
3.2、砌筑砂浆要求
砌筑用砂由附近砂场购买,用自卸汽车运至施工作业区。
水泥采用普通硅酸盐水泥,强度等级32.5Mpa,浆砌石材用Mu≥40,水泥砂浆M10。
4、原墙拆除、渣土外运、基槽清理
4.1、施工前准备
为了便于施工和基槽边坡稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,确定放坡系数,沿开挖面放好开挖边线。
4.2、施工步骤
基槽开挖和原墙拆除采用挖掘机进行整体开挖,根据设计深度和放坡要求,准确开挖,采用自卸汽车将土方运出场地,并留足回填土方量。
当挖至基础底标高时,边挖边抄平,人工配合清槽,防止超挖,并按规范要求及时修整边坡和放坡,防止土方坍塌。
基槽开挖清理完毕后,尽快进行挡土墙的毛石砌筑。
4.3、组织协调管理
开挖由项目经理直接负责,确保开挖工序的稳步进行,施工员做好测量放线,控制好边坡稳定,由专职安全员组织人员及时检查安全情况。
现场协调由施工负责人负责,主要协调渣土开挖外运及验槽。
4.4、安全文明施工
4.4.1、操作安全技术措施
(1)现场施工人员必须进行技术交底。
(2)夜间施工配备足够照明,主要**不留盲点。
(3)加强基槽边坡监测,发现问题及时上报,并做好应急处理。
(4)施工前,必须对场地内及附近的地上、地下管道、电缆及高压水管等的情况调查清楚。在特殊危险区域施工,必须设专人负责进行控制和管理。
(5)基槽人工开挖时,两人操作之间的间距应大于2.5m,挖土时,由上而下,逐层开挖,禁止掏洞开挖。
(6)基槽边应设有安全防护栏杆。跨槽过桥应有牢固可靠的桥板和扶手栏杆,夜间必须有照明。
(7)用挖土机施工时,在挖土机的工作范围内,不许工人作业。
(8)如发现土坡松动、渗水、地面开裂,即应暂停施工,撒退工人,即时向有关单位汇报,并参与研究处理。
(9)开挖过程中,严格控制开挖尺寸,基槽底部的开挖宽度要考虑工作面的增加宽度,施工时尽力避免基底超挖。若超挖则采用1:1砂石料回填夯实。
(10)开挖基槽时,有场地条件的,一次留足回填需要的好土,多余土方运到弃土处,避免二次转运。
(11)下雨期间进行挖土时,做好防滑措施。
(12)为预防边坡塌方,一般禁止在边坡上侧堆土,当在边坡一侧放置材料时,应距离边坡上边缘1.0m以外,材料堆置高度不得超过去时1.5m。