请问防静电PVC地板 应该如何铺设施工?

最新回答

pvc作为新型材料,其发展空间很是很大的。特别是防静电pvc地板的应用空间更为广阔;但施工铺设的程序也比较严格!

PVC防静电地板是以PVC树脂为主体,经特殊加工工艺制作而成,PVC粒子界面间形成导静电网络,具有永久性防静电功能。外观似大理石,具有较好的装饰效果。适用于电信、电子行业程控机房、计算机房、洁净厂房等要求净化及防静电场所。

施工程序 
1、清理地面,寻找中心线:

首先将地面渣灰清理干净,然后用量具找出房间的中心位置,画出中心十字线,要求十字线垂直等分。

2、铺设铜箔(或铝箔)网络:

a、在地面上按规定的尺寸粘贴铜箔条形成网状,铜箔交叉处,需用导电胶粘结,以保证铜箔间导通;

b、用兆欧表测量相邻铜箔间电阻,其阻值需小于105Ω,如有不通需找出原因从新粘贴,以保证铜箔间导通;

c、粘贴好的铜箔网络中每一百平方米至少有四点与接地线接通。

3、铺设地板:

a、用刮板先涂抹部分地面的导电胶;

b、待导电胶手感似粘非粘的情况下开始铺设地板,铺设时从中心位置开始逐块向四周展开,边贴边用橡皮锤头敲打。地板与地板间保持1.5-2.0mm的间距;

c、继续镘涂导电胶,涂满地板,直到铺完整个应施工地面

d、在铺设地板过程中,必须保证铜箔在地板下通过

e、用焊枪将焊条高温软化,将地板与地板间的间距填充起来。

f、将焊条凸出部分用美术刀切割掉,完成整个地面施工

g、施工过程,中经常用兆欧表测试地板表面对铜箔间是否导通,如有不通,需找出原因重新粘贴,以保证每块地板的对地电阻电阻在105-108Ω之间。

h、地板铺设完后表面,表面必须清理干净。

施工质量要求:

A、地板表面的对地电阻应为105-108Ω。

B、表面无汽泡,无脱壳现象。

C、施工完毕后焊接缝隙并清洗干净。

维护保养:

A、在地板上放置物品时,应避免重物在地板上拖擦,其接触面不宜太小,必要时可用木块衬垫。

B、在地板上行走式作业时,不能穿戴有金属钉的鞋子,更不能用锐物、硬物在地板表面上划擦及敲击。

C、经常用挤干的潮湿拖把拖地,较脏的地方可用酒精等溶剂进行清洗。
cindyhouse0221 2024-05-07
社区人员 2024-04-29
用塑料焊枪在地板拼缝处把焊条进行热塑焊接,并用刮刀把高出地板的焊条割平。地板铺设完后,表面必须清理干净。