Notice: Undefined index: del2 in /home1/wwwroot/ling/wap.haogu114.com/zhidao_view.php on line 23
哪个熟悉屋面防雷接地怎么做应该注意什么-水电改造装修-装修知道-北京好谷装修网

哪个熟悉屋面防雷接地怎么做应该注意什么

2024-06-04 16:25:22 (34分钟前 更新) 544 1066

最新回答

屋面防雷仅仅属于防雷的的一部分,没有别的作用,接地除了有防雷的作用还有防静电作用、安全接地作用等作用,所以屋面不做防雷,如果别的方面有接地需要的话,那就最好做接地。防雷接地是为了消除过电压危险影响而设的接地,如避雷针、避雷线和避雷器的接地。防雷接地只是在雷电冲击的作用下才会有电流流过,流过防雷接地电极的雷电流幅值可达数十至上百千安培,但是持续时间很短。希望可以帮到你~!
燕园小西 2024-06-04
安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;c.直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;d.防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;e.对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基础做接地体差很多。
大嘴Yuki 2024-05-21
接地除了有防雷的作用还有防静电作用、安全接地作用等作用,所以屋面不做防雷,如果别的方面有接地需要的话,那就最好做接地。防雷接地是为了消除过电压危险影响而设的接地。
接地除了有防雷的作用还有防静电作用、安全接地作用等作用,所以屋面不做防雷,如果别的方面有接地需要的话,那就最好做接地。防雷接地是为了消除过电压危险影响而设的接地。
带嘴过日子 2024-05-13
piaopiao1234 2024-05-06
1、防雷引下线及接地线焊接必须采用双面焊接,焊接处做好防腐处理。支架安装距离在1-1.5cm之间,一到三类防雷建筑物防雷引下点分别小于12、18、25cm。
2、屋面金属物必须与做电焊焊接连通。
1、防雷引下线及接地线焊接必须采用双面焊接,焊接处做好防腐处理。支架安装距离在1-1.5cm之间,一到三类防雷建筑物防雷引下点分别小于12、18、25cm。
2、屋面金属物必须与做电焊焊接连通。
JasonZhou520 2024-05-04

热门问答

装修资讯

其他人还看了

页面运行时间: 0.10039901733398 秒