监控机房的防雷问题:除了传统的接地以为,最关键的是选用避雷器,传统的避雷器安装时都要求要严格接地,接地不好防雷效果就不好,而很多机房要达到4Ω以下的接地电阻也有困难。按照电工公式:V=I·R,假如果雷击电流20KA经过地线,地线的电压也会很高,=20KA×4Ω=20000×4=80000V,此时地线电压就有8万伏,这就是很多防雷文章、防雷杂志里说的地电位以及地电位反击了。说白了就是这种传统的防雷方式,在20KA的雷电流下会在线路依然有8万伏的雷电脉冲电压进入到设备上,这也是为什么安装了避雷器还频频出现雷击打坏设备的根本原因。以上内容可以参考下!