Notice: Undefined index: del2 in /home1/wwwroot/ling/wap.haogu114.com/zhidao_view.php on line 23
有没有了解pvc地面线槽规格的有哪些价位的啊-水电改造装修-装修知道-北京好谷装修网

有没有了解pvc地面线槽规格的有哪些价位的啊

2024-04-28 07:04:03 (42分钟前 更新) 252 6489

最新回答

pvc线槽规格pvc电线槽板规格产品规格:900mmX500mmX50mm(LxWxH)(5孔槽板)单槽槽径:35X30mm900mmX550mmX55mm(LxWxH)(5孔槽板)单槽槽径:32X30mm产品特点:1.耐压性能好,安全方便,并且外表美观。2.橡胶线槽板通称橡胶线槽过桥板和线槽保护板,又叫橡胶减速带保护槽,汽车耐压地面线槽,汽车过地线槽,汽车碾压线槽。3.橡胶线槽绝缘性能极强,电压在2000V以上,避免造成漏电触电的危险事故。以上问题来源于网络。仅供参考
孤星马哥 2024-04-28
首先看你准备使用的年限,还有安装环境(室内还是室外),地面线槽还是墙面线槽,其实价位也查不了多少,还是好一点质量的吧——上海鉴道线槽。绝缘配线槽28.00元/支PVC线槽4.3石家庄市博特电器有限公司包装说明:100米/包价格说明:0.9元/米
首先看你准备使用的年限,还有安装环境(室内还是室外),地面线槽还是墙面线槽,其实价位也查不了多少,还是好一点质量的吧——上海鉴道线槽。绝缘配线槽28.00元/支PVC线槽4.3石家庄市博特电器有限公司包装说明:100米/包价格说明:0.9元/米
Angelcat930 2024-04-22
灰羽联盟 2024-04-20
1)水平线子系统的布线方案水平线子系统完成由接线间到工作区信息出口线路连接的功能。有两种走线方式。(a)墙上型信息出口采用走吊顶的轻型装配式槽形电缆桥架的方案。这种方式适用于大型建筑物,为水平线系统提供机械保护和支持。装配槽形电缆桥架是一种闭合式的金属托架,安装在吊顶内,从弱电井引向各种设有信息点的房间。再由预埋在墙内的不同规格的铁管,将线路引到墙上的暗装铁盒内。PDS系统的布线是放射型的,线缆量较大,所以线槽容量的计算很重要。按照标准的线槽设计方法,应根据水平线的外径来确定线槽的容量即:线槽的横截面积=水平线截面积之和×3线槽的材料为冷轧合金板,表面可进行相应处理,如镀锌、喷塑、烤漆等。线槽可以根据情况选用不同的规格。为保证线缆的转弯半径,线槽须配以相应规格的分支辅件,以提供线路路由的弯转自如。同时为确保线路的安全,应使槽体有良好的接地端。金属线槽、金属软管、电缆桥架及各分配线箱均需整体连接,然后接地。如果不能确定信息出口的准确位置,拉线时可先将线缆盘在吊顶内的出线口,待具体位置确定后,再引到各信息出口。(b)地面型信息出口采用地面线槽走线方式。这种方式适用于大开间的办公间,有大量地面型信息出口的情况建议先在地面垫层中预埋金属线槽。主线槽从弱电井引出,沿走廊引向各方向,到达设有信息点的各房间进,再用支线槽引向房间内的各信息点出线口。强电线路可以与弱电线路平行配置,但需分隔于不同的线槽中。这样可以向每一个用户提供一个包括数据、语音、不间断电源、照明电源出口的集成面板。真正地做到在一个清3洁的环境下,实现办公室自动化。由于地面垫层中可能会有消防等其他系统的线路,所以必须由建筑设计单位,根据PDS管线设计人员提出的要求,综合各系统的实际情况,完成地面线槽路由部分的设计。线槽容量的计算也应根据水平线的外径来确定即:线槽的横截面积=水平线截面积之和×3地面线槽也需整体连接,然后接地。
聪明糊涂心yy 2024-04-14
规格:宽(mm)*高(mm):20*10、20*20、25*15、30*20、30*25、40*20、40*30、50*25、50*50、60*30、60*40、80*50、100*50结构厚度不一样,价格也不一样哦。有两套模具铝合金弧形地面线槽规格有:30、40、50、60、80、90、100、120MMPVC圆弧地面线槽规格有:30、40、50、60、70、80、100、120MM希望对你有帮助
规格:宽(mm)*高(mm):20*10、20*20、25*15、30*20、30*25、40*20、40*30、50*25、50*50、60*30、60*40、80*50、100*50结构厚度不一样,价格也不一样哦。有两套模具铝合金弧形地面线槽规格有:30、40、50、60、80、90、100、120MMPVC圆弧地面线槽规格有:30、40、50、60、70、80、100、120MM希望对你有帮助
丫丫由由 2024-04-07

热门问答

装修资讯

其他人还看了

页面运行时间: 0.15413808822632 秒