屋面保温隔热工程应对下列部位进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字和图片资料:
1 基层;
2 保温层的敷设方式、厚度和缝隙填充质量;
3 屋面热桥部位。
4 隔气层。
检验批;
用于屋面的保温隔热材料,其干密度或密度、导热系数、压缩(10%)强度、阻燃性必须符合设计要求和有关标准的规定。
检验方法:检查材料的合格证、技术性能报告、进场验收记录和复验报告。
屋面保温隔热层的敷设方式、厚度、缝隙填充质量及屋面热桥部位的保温隔热做法,必须符合设计要求和标准的规定。
检验方法:观察检查、保温板或保温层采取针插法或剖开法用尺量其厚度
屋面保温隔热层敷设施工应符合下列要求:
1 松散材料应分层敷设、压实适当、表面平整、坡向正确;
2 现场喷、浇、抹等施工的保温层配合比应计量准确、搅拌均匀、分层连续施工,表面平整,坡向正确。
3 板材应粘贴牢固、缝隙严密、平整。
检验方法:观察检查,检查施工记录。