如何把明线线槽转成90度角啊?如何安装线槽?

最新回答

我之前是用直尺转成的;1)线槽平整无扭曲变形,内壁无毛刺,接缝处紧密平直,各种附件齐全。2)线槽连接口处应平整,接缝处紧密平直,槽盖装上应平整,无翘角,出线口位置正确。3)线槽经过变形缝时,线槽本身应断开,线槽内用连接板连接,不得固定,保护地线应有补偿余量,线槽CT300*100以下与横旦固定1个螺栓,CT400*100以上必须固定2个螺栓。
小嘉菜菜子 2024-05-19
可琪宝贝 2024-05-11
我建议你漆问一下天天公司的专业人员;直线端的钢制线槽长度超过30m加伸缩节,电缆线槽跨变形缝处设补偿装置。
我建议你漆问一下天天公司的专业人员;直线端的钢制线槽长度超过30m加伸缩节,电缆线槽跨变形缝处设补偿装置。
Brita阿菜 2024-05-01
我看我朋友是直接用手弄成90度的;敷设在竖井内的线槽和穿越不同防火区的线槽,按设计要求位置设防火隔堵措施。
我看我朋友是直接用手弄成90度的;敷设在竖井内的线槽和穿越不同防火区的线槽,按设计要求位置设防火隔堵措施。
小开心文文 2024-04-22