管道的话是有一个渗水公式, 渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L)  如果房屋闭水试验的话是不能有渗水的。
管道的话是有一个渗水公式, 渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L)  如果房屋闭水试验的话是不能有渗水的。
楞大个肚兜 2024-05-07
1.最好不要分开做,因为地面和墙面连接处是最容易出现渗漏的,管道洁具和阴阳角这些周围都是要做加强处理的~ 2.闭水试验一般24-72个小时,建议最好2天以上,这样才能看出效果~ 如果闭水试验没有问题就可以验收了~
1.最好不要分开做,因为地面和墙面连接处是最容易出现渗漏的,管道洁具和阴阳角这些周围都是要做加强处理的~ 2.闭水试验一般24-72个小时,建议最好2天以上,这样才能看出效果~ 如果闭水试验没有问题就可以验收了~
loveless0122 2024-04-28
闭水试验的步骤如下: 1)注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上游井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在浸泡管和井1~2天进行闭水试验; 2)闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。 3)试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L)。
奇奇怪怪的lemon 2024-04-13
管道的话是有一个渗水公式, 渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L)  如果房屋闭水试验的话是不能有渗水的。
管道的话是有一个渗水公式, 渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L)  如果房屋闭水试验的话是不能有渗水的。
吃拉面只喝汤 2024-04-09
闭水试验是不允许有渗水现象出现的
闭水试验是不允许有渗水现象出现的