Notice: Undefined index: del2 in /home1/wwwroot/ling/wap.haogu114.com/zhidao_view.php on line 23
变频增泵延迟是什么意思-其他装修-装修知道-北京好谷装修网

变频增泵延迟是什么意思

2024-04-27 18:21:47 (27分钟前 更新) 393 1787
变频增泵延迟的话是什么情况有没有人知道呢?我真的不懂啊

最新回答

问题是看是否能保持恒定的压力,如果能保持,就说明是变频器参数设置的达到目标压力后的动作是维持低频运转状态。如果压力继续上升,那可能的原因就比较多了,比方说接线不对,或者是信号线路存在断路,或者是变频器参数设置不ok等等。你安装的应该是流量开关控制的最大增压泵。当你打开水龙头的时候水泵的流量开关还没有打开,水流受水泵叶轮的阻力自然就没有安装水泵以前的水流大了。当水流开始启动流量开关水流就开始变大。这个现象正常。希望能够帮助到你,谢谢。
小笼0113 2024-04-27
cotillardw 2024-04-23
调节阀是通过增加流动阻力减小流量;变频泵是改变电机转速降低流量。
  显然变频控制节能,但是用变频法控制流量的精确度不够好,调节也没有阀控的快。如果是流量变化范围很大,节能潜力大,考虑用变频泵;
  如果总共也没多少功率,即电机功率很小,则用调节阀更合理,控制系统也简单。
调节阀是通过增加流动阻力减小流量;变频泵是改变电机转速降低流量。
  显然变频控制节能,但是用变频法控制流量的精确度不够好,调节也没有阀控的快。如果是流量变化范围很大,节能潜力大,考虑用变频泵;
  如果总共也没多少功率,即电机功率很小,则用调节阀更合理,控制系统也简单。
bonbean棒冰 2024-04-14
冷却效果靠的是流量,流量带走热量,和压力无关。 想要冷却效果好,流量要大,压力也得高。用变频泵的话,提高转速就行了,功率增加。 你说的不对,那是泵在恒转速时的特性。
冷却效果靠的是流量,流量带走热量,和压力无关。 想要冷却效果好,流量要大,压力也得高。用变频泵的话,提高转速就行了,功率增加。 你说的不对,那是泵在恒转速时的特性。
hsxshirley 2024-04-06

热门问答

装修资讯

其他人还看了

页面运行时间: 0.094453096389771 秒