Notice: Undefined index: del2 in /home1/wwwroot/ling/wap.haogu114.com/zhidao_view.php on line 23
开关电源 二次下电25A和63A有什么区别-其他装修-装修知道-北京好谷装修网

开关电源 二次下电25A和63A有什么区别

2024-05-11 16:42:36 (34分钟前 更新) 544 4594
我最近遇到一些问题,但是不是很了解,有谁能够告诉我开关电源二次下电25A和63A有什么区别呢?

最新回答

通常,把发电厂和变电所的电气设备分为一次设备和二次设备两大类。一次设备:是指直接用于生产、输送和分配电能的电气设备,经由这些设备完成生产电能并将电能输送到用户的任务。由一次设备依一定规律连接起来为完成电能的发、变、输、配任务所构成的电路,称为电气主接线,也称作一次回路或一次系统。二次设备:是指对一次设备的工作进行监视、测量、操作和控制的设备。表示二次设备相互连接关系的电路称为二次接线,也称作二次回路或二次系统。 
     简单的说就一次下电和二次下电就是分别指主回路和控制回路下电在移动通基站里,通俗点说一次下电就是把除了传输设备外的设备电都停了,以保证其他站连接这个站的传输的站能正常工作,二次下电是为了保护电池而停电,这时所有设备都停止了。
  配电箱的交流电引入开关电源后,经过整流,变压输出-48伏,同时对蓄电池组进行浮充、均充操作。当市电输入中断后,电池组开始放电,给接入开关电源的负载供电如基站设备(BTS)、传输设备(光端机)等,保证基站的正常运行。当电池电压下降到开关电源设置的一次下电电压时,开关电源断掉接在一次下电端子上的非重要业务负载;电池组继续放电,给二次下电端子上面接的重要业务负载供电,当电池电压下降到二次下电电压时,开关电源切断所有负载,保护电池组不会出现过放电现象,过放电对电池是致命的伤害,而且是不可逆的,会造成整组电池的报废,可是几万块钱呢。
    一般是把基站设备(BTS)接入一次下电,将传输设备(光端机)等接入二次下电。
一次、二次下电电压的设置都是在开关电源上,具体参数根据电池组容量,电池组工作年限,负载功耗等参数设置。

一次下电的意义:之所以需要下电,目的其实主要是为了保护电池,需要保护电池的一般是基站等无人机房,而核心机房由于重要,所以一般不设下电功能。第一次被下电的设备一般为本地的非重要但电流较大的负载,影响的一般为本地局部,而第二次下电的负载则是重要的负载一般为传输设备,电流较小,但中断后可能会影响到其他局站,所以这类重要的负载一般都接到第二次下电的部分。因为会首先切除一些大电流非重要负载,所以轻载后,电池仍可以继续工作一段较长的时间,以便维护人员能够有时间赶到,进行发电应急处理。而如果达到第二次下电的保护电压,仍然没有恢复市电,或采取油机发电,则为了保护电池不被深度放电损坏,这时候就会全部切除电池,切除通过直流接触器来实现,第一次下电电压会设置的比第二次下电电压高1V左右,看情况和要求而定,而对于-48V系统而言,第二次下电电压值一般设置为单体电池的放电中止电压值之和,也就是说为43.2V。
好吃鬼玲 2024-05-11
细舆媚砜 2024-04-26
在通信设备日常运行过程中,当市电断电后,由通信电源中的蓄电池负责供电。在蓄电池供电一段时间后仍未恢复市电供电,为了延长对主要负载的供电,就需要断开给次要负载的供电,这个动作就叫一次下电;当蓄电池继续放电到一定程度时,为了保护蓄电池不被损坏,断开蓄电池与所有负载间的连接,这个动作就叫二次下电。
  所谓二次下电功能,须从蓄电池放电时的特性谈起。
  蓄电池在输出能量时,其两端电压不断下降,当下降到一定值(一般称为终止电压)的时候,就必须断掉其能量输出回路,否则可能导致蓄电池过放电,使其寿命缩短甚至报废。这种在终止电压时,使蓄电池断掉负载防止过放电的动作和措施,叫做低电压保护。
  二次下电比低电压保护更进一步。当电池两端电压降到一定值时(一般比终止电压高),就断掉一部分次要负载,只给剩下的主要负载供电。之后当电压下降到终止电压时,则将主要负载也断掉,实现对蓄电池的保护。这种两级断开负载的动作和措施即为二次下电。
  二次下电的好处是在保证蓄电池不过放电的同时,可以给重要设备提供更长的供电时间,尽量减少通信中断的损失。如果需要实现系统的二次下电功能,开局时,须将直流输出负载分成主要和次要负载,接到相应的分路上。
  先进的电源设备的二次下电功能须非常灵活,可以随意调节一二次下电的电压,并且可以设置成不做二次下电和低电压保护,满足优先保障通信的场合的需求。
feiyeping001 2024-04-21
不知道你说的下电 是不是只欠压 这个跟开关电源本身的设计有关 有的可以下到16V 有的可以下到9V 这看电源自身的输入范围。
不知道你说的下电 是不是只欠压 这个跟开关电源本身的设计有关 有的可以下到16V 有的可以下到9V 这看电源自身的输入范围。
新雨初晴水星 2024-04-16

热门问答

装修资讯

其他人还看了