问一下厨房烟道打孔的方法是什么有没有网友晓得

2024-05-21 17:00:22 (13分钟前 更新) 528 3327

最新回答

1、在主体结构施工时,按照设计图纸的位置,预留出通风烟道的孔洞,孔洞的尺寸较构件外围尺寸要多留50~80mm。预留孔洞内的钢筋应同时也预留下来。
2、 安装前,根据通风烟道尺寸,从顶层孔洞处吊垂线,以保证烟道安装时的垂直度。
3、首层安装时,先用1:2水泥砂浆找平地面。首节管座好浆后,在管内浇灌约40cm高的C20混凝土;待砼终凝后,才接着安装上部的通风烟道。
4、先将连接件下口座浆于下层烟道隔板上口处,其四边也应座浆密封。通风烟道要作分层承托处理。施工做法:上下管道对正座浆后,上下层通风烟道的接口一般位于楼板处,故在管道根部预埋钢板处加焊Ф12钢筋与孔洞预留钢筋焊接,支撑在楼板基层上。
5、通风烟道上下节结合面涂满聚合物水泥浆(108胶:水泥=6:1);通风烟道与楼板间的接缝,应预先凿毛处理,清洗干净后支模,用C20细石微膨胀砼填实。
6、接缝处的混凝土面应比楼面低3cm左右。在填塞完混凝土后,在砼表面蓄水养护。
7、清理干净通风烟道脚部位置后,作两遍2mm厚851聚氨酯防水涂料20cm高;或在通风烟道脚四周捣制一道钢筋砼拦水基面1:2.5水泥砂浆批荡、压光,拦水基面批荡要在楼地面水泥砂饰面层前完成。而钢筋则需要在捣细石砼封口时预留。
8、在进行批荡或饰面前,应在通风烟道外围满挂网。
9、通风烟道在两层楼板间的接缝,应将上下两节通风烟道结合面涂满聚合物水泥浆,然后在接口处外露部分包镀锌钢丝网,并用Φ6钢筋将上下管道的预埋钢板焊接。
10、通风烟道安装至屋顶后应按设计要求安装不同系列产品所要求的防倒灌风帽。
希望我的回答能帮到您
2012骏马飞驰 2024-05-21
墙上可调节置物架安装方法
(1)先量好需要固定的位置用铅笔做个记号;
(2)用电钻打孔,把置物架用螺丝和膨胀钉固定好即可。虽然安装墙上置物架并不是什么难事,但如果因为安装位置不恰当而影响了整体居室的美观效果,那就得不偿失了。
墙上可调节置物架安装方法
(1)先量好需要固定的位置用铅笔做个记号;
(2)用电钻打孔,把置物架用螺丝和膨胀钉固定好即可。虽然安装墙上置物架并不是什么难事,但如果因为安装位置不恰当而影响了整体居室的美观效果,那就得不偿失了。
Nicole20041414 2024-05-08
四川创和 2024-05-02
要注意止逆阀与公共烟道或分户烟道安装后结合点的密封,如有条件选用叫粘稠腻子封堵,如潜水艇;第一,打开位置要烟机管相反,待止逆阀安装固定后排烟管道要与止逆阀安装密实:在选用止逆阀时选用封闭效果较好的品牌;第二。备注,要注意止逆阀开启的方向防火层施工前进行。
5、严禁将燃气热水器排烟道系统使用、施工时应在各层预留洞口处用盖板遮挡。9,安装支承钢筋2根。3,每。要看是什么管道,安装的位置将管道打孔(有专业的)墙体管道,要按照回阀安装尺寸用冲击钻打孔用膨胀螺栓固定。钾酸钙管道直接。
奔跑的流沙包 2024-04-19
厨房烟道排烟方式一般分为两种,一种是开发商给预留的公共烟道,另一种是没有公共烟道的通过玻璃窗打孔排烟。这两种情况是都可以用止逆阀的,另外还有卫生间的排风烟道,也是可以用的。市面上销售的止逆阀尺寸从10cm-18cm的都有,像是老板烟机的烟管比较细,止逆阀尺寸较小,这个老板有自己的止逆阀,所以大家砍价的时候让老板送吧~就不多说市面上烟管尺寸16的居多,像我家大信的就得用18的,我家没有烟道,从窗户排烟,结果窗户上的孔打的16的小了装不上,就网上找了一款适用于15-18的止逆阀。1,不用迷信品牌,和网上的销量这种小配件网上卖的好的也许是因为卖的便宜或者推广的好,也许并不真正的适合你家。这个东西不是高科技,每个品牌也有多种类型和型号,不管是什么品牌,最重要的只有----适合!2,这东西跟角阀之类的金属制品挑选的方式不同,不能看分量止逆阀在止住了风逆行倒灌的同时,或多或少的也影响了排风量,毕竟有个东西挡在烟道口,多少会受力选择止逆阀的时候务必选择挡板能够轻松开合,并且开合角度大,阻挡风量小的。回答来源于网络,仅供参考
钱小小小疯纸 2024-04-05
宿舍床上置物架安装方法
(1)先量好需要固定的位置用铅笔做个记号;
(2)用电钻打孔,把置物架用螺丝和膨胀钉固定好即可。虽然安装床上置物架并不是什么难事,但如果因为安装位置不恰当而影响了整体居室的美观效果,那就得不偿失了。
宿舍床上置物架安装方法
(1)先量好需要固定的位置用铅笔做个记号;
(2)用电钻打孔,把置物架用螺丝和膨胀钉固定好即可。虽然安装床上置物架并不是什么难事,但如果因为安装位置不恰当而影响了整体居室的美观效果,那就得不偿失了。
尐籹孒16 2024-03-28

热门问答

装修资讯

其他人还看了

页面运行时间: 0.46791005134583 秒