安装在楼板内的套管顶部应高出装饰地面多少距离

2024-05-21 09:51:22 (28分钟前 更新) 544 8500

最新回答

排水管穿外墙出户管一般是要求做刚性防水套管的(水箱和水池的做柔性防水套管),管道的接口不得设在套管内;其中厨房和卫生间排水管穿楼板是不做套管的,安装在楼板内的套管其顶部应高出装饰地面20mm,此时的管径同管道的管径,且套管底部应与楼板底面相平;5、安装在卫生间及厨房内的套管其顶部应高出装饰地面50mm,做法参照图籍。2,穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实且端面光滑;4。 1,做刚性防水套管或铁皮套管大两号、穿楼板和内墙的给排水管。比如DN100的管子套管为DN150、管道穿过墙壁和楼板设置金属套管(外墙) 或塑料套管时;3、安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平、刚性防水套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实且端面应光滑
杂草公主/yl 2024-05-21

扩展回答

8

穿楼板套管

有两个疑问。。。2就是水管井内的套管是否需要是止水套管有止水板的,1验收规范上说明穿楼板套管使用金属套管,有4个大的冷却水管上去,而且有冷却塔,请问这样做有没有问题,在屋面层用的是防水套管这个我清楚,使用的是通风上面的镀锌铁皮做为套管,很多不是太清楚?,这个太含糊?我是刚刚毕业1年的,包含那些啊,屋面是停车场?铁皮也属于啊,但是在三层管井内此工程是个沃尔玛工程