新房装修电路改造后怎么检测接地是否良好

2024-05-11 14:27:51 (25分钟前 更新) 434 5991

谢谢,是接地保护)。但是还是不是很放心我试了带漏电保护的空气开关(2P)上面检测漏电的开关,是正常工作的(就是按下T标志的按钮?(不是零线,开关会断开,有什么方法可以检测接地是良好的吗

最新回答


接地线和零线在大楼入户处是接在一起的楼上方法不对漏电保护的动作电流是30毫安。
再接到插座火线和地线间看漏保动作不,可以不通过漏电保护用一个灯泡直接接在火线和地线间,正常发光则接地良好

接地线和零线在大楼入户处是接在一起的楼上方法不对漏电保护的动作电流是30毫安。
再接到插座火线和地线间看漏保动作不,可以不通过漏电保护用一个灯泡直接接在火线和地线间,正常发光则接地良好
美食VS钞票 2024-05-11
空开能跳闸说明接地良好用50K-200K左右电阻器(大一些好)一端接地线。如果要小于50K才会跳闸,小于25K才跳闸就很危险,说明不太理想,一端碰触电源火线
空开能跳闸说明接地良好用50K-200K左右电阻器(大一些好)一端接地线。如果要小于50K才会跳闸,小于25K才跳闸就很危险,说明不太理想,一端碰触电源火线
甜品达人范范 2024-05-05
地板上泼点水,用万用表测一下你的地线(不是零线)与地电阻,看几欧?大于10欧,就不行
地板上泼点水,用万用表测一下你的地线(不是零线)与地电阻,看几欧?大于10欧,就不行
小人鱼不流泪 2024-04-22

顺宏冷暖-MISS冯 2024-04-10

扩展回答

1