110KV线路为什么要同期合闸,以前都直接合闸就可以了。这个变电站是个电源点连着几个大的水电站

2024-06-28 13:17:46 (28分钟前 更新) 552 1558
以前不用 现在怎么就要。高手解答

最新回答

当连接的两边都有电压任何一个开关,这电压不是来自于一个系统,就需要同期和闸并网,把两个系统变为一个系统,要并网运行都需要同期合闸。所有的发电机
当连接的两边都有电压任何一个开关,这电压不是来自于一个系统,就需要同期和闸并网,把两个系统变为一个系统,要并网运行都需要同期合闸。所有的发电机
朗姆薄荷儿 2024-06-28
只有理解同期合闸的技术标准就好了。网上有这个解释。
只有理解同期合闸的技术标准就好了。网上有这个解释。
姩姩洧悇 2024-06-23
如需要同期,那说明对侧原来无电源,现在有电源(比如新水电建成接入了该条线路),为并网需要。
如需要同期,那说明对侧原来无电源,现在有电源(比如新水电建成接入了该条线路),为并网需要。
小小追风者 2024-06-13
所谓的同期合闸是指110KVSF6断路器分合闸的同期性,一般在变电站送电前或者断路器检修后以及运行一年后都要做同期性试验。
因为:三相不同期危害有许多:(1)中性点电压位移,产生零序电流,必须加大零序保护的整定值,降低了保护的灵敏度;(2)引起过电压,尤其在先合一相情况比先合两相严重。对双侧电源供电的变压器,会严重威胁中性点不接地系统的分极绝缘变压器中性点绝缘,可能引起中性点避雷器爆炸;(3)非同期加大重合闸时间,对系统稳定不利;(4)断路器合闸于三相短路时,如果两相先合,则使未合闸相的电压升高,增大了预穿长度,加重了对合闸功的要求,同时对灭弧室机械强度也提出更高要求。
