我要建三层楼房砖混,长12米,宽9.8米,想中间不要柱子能行吗地基深2米宽1.5米有圈梁

2024-06-17 14:58:28 (10分钟前 更新) 111 9121

最新回答

先说基础:490以下厚砖墙,较湿的软黏土,细沙等地基,较均匀基础宽度1.5米够用,如果是淤泥质土,新近杂填土等,1.5米宽有可能不太足。若是370厚墙,淤泥质土,新近杂填土等,1.5米宽能够用。另外基础深度要埋在土冻层以下,冻层超过两米时,2.0米深就不够,冻层小于2.0米时,用不到埋两米深。以上说的只是原则,不是方案,仅供参考。
再说大梁:不用柱子可以,但大梁设计要合理。梁断面尺寸300*800,对9.8米跨来说,一般能符合规范要求,但是否安全,还旦旦测秆爻飞诧时超江要看混凝土标号,主钢筋类别,直径,根数,位置;箍筋直径,肢数,间距、型式等;梁两边板跨差别大时还要配抗扭筋。不需抗扭时,也要按规范加配构造腰筋和其他构造筋。总之,你这梁与普通5、6跨的梁相比,设计要求更多,仅仅知道主钢筋根数和直径不行,弄不好会出事或减少建筑寿命。
建议你就近请一位建筑结构设计人员来现场咨询,他们能既快又安全合理的给你答案。不要怕麻烦,安全第一。切切!
无敌美苏苏 2024-06-17
不行,无承重支撑梁。
不行,无承重支撑梁。
威斯东wisdom 2024-06-04
基础只要好应该没有问题
基础只要好应该没有问题
空气精灵 2024-05-22
不太可能
不太可能
小豆子就是我 2024-05-16