房屋质量等级分几类

2024-04-30 18:02:26 (22分钟前 更新) 526 8978

最新回答

C/,但不影响主体结构,C/,构成整幢危房:A级:结构承载力能满足正常使用要求,C级需要整改。
希望能够帮到你:承重结构承载力已不能满足正常使用要求,基本满足正常使用要求,未发现危险点房屋结构安全,构成局部危房;B级房屋是可以居住和使用的。B级。C级:部分承重结构承载力不能满足正常使用要求,A/:结构承载力基本能满足正常使用要求,个别结构构件处于危险状态,D级基本上就应该整栋拆除;D级就属于“危房”,房屋鉴定报告会针对鉴定房屋评定出A/。D级、整治再居住使用,房屋整体出现险情。
简单的说;B/,局部出现险情。
其中;D四个等级根据《危险房屋鉴定标准》
中华人民共和国行业标准[JGJ125-99]的要求
luck周哥周叔 2024-04-30
危险房屋鉴定标准
中华人民共和国行业标准[JGJ125-99]发表时间:2005-11-21 11:06:06 1 总则1.0.1为有效利用既有房屋,正确判断房屋结构的危险程度,及时治理危险房屋,确保使用安全,制定本标准。1.0.2本标准适用于既有房屋的危险性鉴定。1.0.3危险房屋鉴定及对有特殊要求的工作建筑和公共建筑、保护建筑和高层建筑以及在偶然作用下的房屋危险性鉴定,除应符合本标准规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 符号、代号2.1 符号房屋危险性鉴定使用的符号及其意义,应符合下列规定:L0——计算跨度;
h ——计算高度;
n ——构件数;
ndc ——危险柱数;
ndw ——危险墙段数;
ndmb——危险主梁数;
ndsb ——危险次梁数;
nds ——危险板数;
nc ——柱数;
nmb——主梁数;
nsb——次梁数;
nw——墙段数;
ns——板数;
nd——危险构件数;
nrt——屋架榀数;
ndrt——危险屋榀数;
P——危险构件(危险点)百分数;
Pfdm——地基基础中危险构件(危险点)百分数;
Psdm——承重结构中危险构件(危险点)百分数;
Pesdm——围护结构中危险构件(危险点)百分数;
R——结构构件抗力;
S——结构构件作用效应;
μ——隶属度;
μA——房屋A级的隶属度;
μB——房屋B级的隶属度;
μC——房屋C级的隶属度;
μD——房屋D级的隶属度;
μa——房屋组成部分a级的隶属度;
μb——房屋组成部分b级的隶属度;
μc——房屋组成部分c级的隶属度;
μd——房屋组成部分d级的隶属度;
μaf——地基基础a级的隶属度;
μbf——地基基础b级的隶属度;
μcf——地基基础c级的隶属度;
μdf——地基基础d级的隶属度;
μas——上部承重结构a级的隶属度;
μbs——上部承重结构b级的隶属度;
μcs——上部承重结构c级的隶属度;
μds——上部承重结构d级的隶属度;
μaes——围护结构a级的隶属度;
μbes——围护结构b级的隶属度;
μces——围护结构c级的隶属度;
μdes——围护结构d级的隶属度;
y0——结构构件重要性系数;
ρ——斜率。2.2 代号房屋危险性鉴定使用的代号及其意义,应符合下列规定:a、b、c、d--房屋组成部分危险性鉴定等级;A、B、C、D--房屋危险性鉴定等级Fd--非危险构件;Td--危险构件。
3 鉴定程序与评定方法3.1 鉴定程序3.1.1房屋危险性鉴定应依次按下列程序进行:1 受理委托:根据委托人要求,确定房屋危险性鉴定内容和范围;2 初始调查:收集调整和分析房屋原始资料,并进行现场查勘;3 检测验算:对房屋现状进行现场检测,必要时,采用仪器测试和结构验算;4 鉴定评级:对调查、查勘、检测、验算的数据资料进行全面分析,综合评定,确定其危险等级;5 处理建议:对被鉴定的房屋,应提出原则性的处理建议;6 出具报告:报告式样应符合附录A的规定。3.2 评定方法3.2.1综合评定应按三层次进行。3.2.2第一层次应为构件危险性鉴定,其等级评定应分为危险构件(Td)和非危险构件(Fd)两类。3.2.3第二层次应为房屋组成部分(地基基础、上部承重结构、围护结构)危险性鉴定,其等级评定应分为a、b、c、d四等级。3.2.4第三层次应为房屋危险性鉴定,其等级评定应分为A、B、C、D四等级。 4 构件危险性鉴定4.1 一般规定4.1.1危险构件是指其承载能力、裂缝和变形不能满足正常使用要求的结构构件。4.1.2单个构件的划分应符合下列规定:1 基础1)独立柱基:以一根柱的单个基础为一构件;2)条形基础:以一个自然间一轴线单面长度为一构件;3)板式基础:以一个自然间的面积为一构件。2 墙体:以一个计算高度、一个自然间的一面为一构件。3 柱:以一个计算高度、一根为一构件。4 梁、檩条、搁栅等:以一个跨度、一根为一构件。5 板:以一个自然间面积为一构件;预制板以一块为一构件。6 屋架、桁架等:以一榀为一构件。4.2 地基基础4.2.1地基基础危险性鉴定应包括地基和基础两部分。4.2.2地基基础应重点检查基础与承重砖墙连接处的斜向阶梯形裂缝、水平裂缝、竖向裂缝状况,基础与框架柱根部连接处的水平裂缝、竖向裂缝状况,基础与框架柱根部连接处的水平裂缝状况,房屋的倾斜位移状况,地基滑坡、稳定、特殊土质变形和开裂等状况。4.2.3当地基部分有下列是现象之一者,应评定为危险状态:1 地基沉降速度连续2个月大于2mm/月,并且短期内无终止趋向;2 地基产生不均匀沉降,其沉降量大于现行国家标准《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-81)规定的允许值,上部墙体产生沉降裂缝宽度大于10mm,且房屋局部倾斜率大于1%;3 地基不稳定产生滑移,水平位移量大于10mm,并对上部结构有显著影响,且仍有继续滑运迹象。4.2.4当房屋基础有下列现象之一者,应评定为危险点:1 基础承载能力小于基础作用效应的85%(R/r0S<0.85);2 基础老化、腐蚀、酥碎、折断,导致结构明显倾斜、位移、裂缝、扭曲等;3 基础已有滑动,水平位移速度连续2个月大于2mm/月,并在短期内无终止趋向。4.3 砌体结构构件4.3.1砌体结构构件的危险性鉴定应包括承载能力、构造与连接、裂缝和变形等内容。4.3.2需对砌体结构构件进行承载力验算时,应测定砌块及砂浆强度等级,推定砌体强度,或直接检测砌体强度。实测砌体截面有效值,应扣除因各种因素造成的截面损失。4.3.3砌体结构应重点检查砌体的构造连接部位,纵横墙交接处的斜向或竖向裂缝状况,砌体承重墙体的变形和裂缝状况以及拱脚裂缝和位移状况。注意其裂缝宽度、长度、深度、走向、数量及其分布,并观测其发展状况。4.3.4砌体结构构件有下列现象之一者,应评定为危险点:1 受压构件承载力小于其作用效应的85%(R/r0S<0.85);2 受压墙、柱沿受力方向产生缝宽大于2mm、缝长超过层高1/2的竖向裂缝,或产生缝长超过层高1/3的多条竖向裂缝;3 受压墙、柱表面风化、剥落,砂浆粉化,有效截面削弱达1/4以上;4 支承梁或层架端部的墙体或柱截面因局部受压产生多条竖向裂缝,或裂缝宽度已超过1mm;5 墙柱因偏心受压产生水平裂缝,缝宽大于0.5mm;6 墙、柱产生倾斜,其倾斜率大于0.7%,或相邻墙体连接处断裂成通缝;7 墙、柱刚度不足,出现挠曲鼓闪,且在挠曲部位出现水平或交叉裂缝;8 砖过梁中部产生明显的竖向裂缝,或端部产生明显的斜裂缝,或支承过梁的墙体产生水平裂缝,或产生明显的弯曲、下沉变形;9 砖简拱、扁壳、波形简拱、拱顶沿母线裂缝,或拱曲面明显变形,或拱脚明显位移,或拱体拉杆锈蚀严重,且拉杆体系失效;10 石砌墙(或土墙)高厚比:单层大于14,二层大于12,且墙体自由长度大于6m。墙体的偏心距达墙厚的1/6。4.4.1木结构构件的危险性鉴定应包括承载能力、构造与连接、裂缝和变形等内容。4.4.2需对木结构构件进行承载力验算时,应对木材的力学性质、缺陷、腐朽、虫蛀和铁件的力学性能以及锈蚀情况进行检测。实测木构件截面有效值,应扣除因各种因素造成的截面损失。4.4.3木结构构件应重点检查腐朽、虫蛀、木才缺陷、构造缺陷、结构构件变形、失稳状况,木屋架端节点受剪面裂缝状况,屋架出平面变形及屋盖支撑系统稳定状况。4.4.4木结构构件有下列现象之一者,应评定为危险点:1 木结构构件函载力小于其作效应的90%(R/r0S<0.90)2 连接方式不当,构造有严重缺陷,已导致节点松动变形、滑移、沿剪切面开裂、剪坏或铁件严重锈蚀、松动致使连接失效等损坏;3 主梁产生大于L0/150的挠度,或受拉区伴有较严重材质缺陷;4 屋架产生大于L0/120的挠度,且顶部或端部节点产生腐朽或劈裂、或出平面倾斜量超过屋架高度的h/120;5 檩条、搁栅产生大于L0/120的挠度,入墙木质部位腐朽、虫蛀或空鼓;6 木柱侧弯变形,其矢高大于h/150,或柱顶劈裂,柱身断裂。柱脚腐朽,其腐朽面积大于原截面1/5以上;7 对受拉、受弯、偏心受压和轴心受压构件,其斜纹理或斜裂缝的斜率ρ分别大于7%、10%、15%或20%;8 存在任何心腐缺陷的木技构件。4.5混凝土结构构件4.5.1混凝土结构构件的危险性鉴定应包括承载能力、构造与连接、裂缝和变形等内容。4.5.2需对混凝土结构构件进行承载力验算时,应对构件的混凝土强度、碳化和钢筋的力学性能、化学成分、锈蚀情况进行检测;实测混凝土构件截面有效值,应扣除因各种因素造成的截面损失。4.5.3混凝土结构构件应重点检查柱、梁、板及屋架的受力裂缝和主筋锈蚀状况,柱的根部和顶部的水平裂缝,屋架倾斜以及支撑系统稳定等。4.5.4混凝土构件有下列现象之一者,应评定为危险点:1 构件承载力小于作用效应的85%(R/r0S<0.85=);2 梁、板产生超过L0/150的挠度,且受拉区的裂缝宽度大于1mm;3 简支梁、连续梁跨中部位受拉区产生竖向裂缝,其一侧向上延伸达梁高的2/3以上,且缝宽大于0.5mm,或在支座附近出现剪切斜裂缝,缝宽大于0.4mm;4 梁、板受力主筋处产生横向水平裂缝或斜裂缝,缝宽大于1mm,板产生宽度大于0.4mm的受拉裂缝;5 梁、板因主筋锈蚀,产生沿主筋方向的裂缝,缝宽大于1mm,或构件混凝土严重缺损,或混凝土保护层严重脱落、露筋;6 现浇板面周边产生裂缝,或板底产生交叉裂缝;7 预应力梁、板产生竖向通长裂缝;或端部混凝土松散露筋,其长度达主筋直径的100倍以上;8 受压柱产生竖向裂缝,保护层剥落,主筋外露锈蚀;或一侧产生水平裂缝,缝宽大于1mm,另一侧混凝土被压碎,主筋外露锈蚀;9 墙中间部位产生交叉裂缝,缝宽大于0.4mm;10 柱、墙产生倾斜、位移,其倾斜率超过高度的14%,其侧向位移量大于h/500;11 柱、墙混凝土酥裂、碳化、起鼓,其破坏面大于全截面的1/3,且主筋外露,锈蚀严重,截面减小;12 柱、墙侧向变形,其极限值大于h/250,或大于30mm;13 屋架产生大于L0/200的挠度,且下弦产生横断裂缝,缝宽大于1mm;14 屋架的支撑系统失效导致倾斜,其倾斜率大于屋架高度的2%;15 压弯构件保护层剥落,主筋多处外露锈蚀;端节点连接松动,且伴有明显的变形裂缝;16 梁、板有效搁置长度小于规定值的70%。4.6 钢结构构件4.6.1钢结构构件的危险性鉴定应包括承载能力、构造和连接、变形等内容。4.6.2当需进行钢结构构件承载力验算时,应对材料的力学性能、化学成分、锈蚀情况进行检测。实测钢构件截面有效值,应扣除因各种因素造成的截面损失。4.6.3钢结构构件应重点检查各连接节点的焊缝、螺栓、铆钉等情况;应注意钢柱与梁的连接形式、支撑杆件、柱脚与基础连接损坏情况,钢屋架杆件弯曲、截面扭曲、节点板弯折状况和钢屋架挠度、侧向倾斜等偏差状况。4.6.4钢结构构件有下列现象之一者,应评定为危险点:1 构件承载力小于其作用效应的90%(R/r0S<0.9);2 构件或连接年有裂缝或锐角切口;焊缝、螺栓或铆接有拉开、变形、滑移、松动、剪坏等严重损坏;3 连接方式不当,构造有严重缺陷;4 受拉构件因锈蚀,截面减少大于原截面的10%;5 梁、板等构件挠度大于L0/250,或大于45mm;6 实腹梁侧弯矢高大于L0/600,且有发展迹象;7 受压构件的长细比大于现行国家标准《钢结构设计规范》(GBJ17-88)中规定值的1.2倍;8 钢柱顶位多,平面内大于h/150,平面外大于h/500,或大于40mm;9 屋架产生大于L0/250或大于40mm的挠度;屋架支撑系统松动失稳,导致屋架倾斜,倾斜量超过h/250。 5 房屋危险性鉴定5.1 一般规定5.1.1危险房屋(简称危房)为结构已严重损坏,或承重构件已属危险构件,随时可能丧失稳定和承载能力,不能保证居住和使用安全的房屋。5.1.2房屋危险性鉴定应根据被鉴定房屋的构造特点和承重体系的种类,按其危险程度和影响范围,按照本标准进行鉴定。5.1.3危房以幢为鉴定单位,按建筑面积进行计量。5.2 等级划分5.2.1房屋划分成地基基础、上部承重结构和围护结构三个组成部分。5.2.2房屋各组成部分危险性鉴定,应按下列等级划分:1 a级:无危险点;2 b级:有危险点;3 c级:局部危险;4 d级:整体危险。5.2.3房屋危险性鉴定,应按下列等级划分:1 A级:结构承载力能满足正常使用要求,未发现危险点,房屋结构安全。2 B级:结构承载力基本能满足正常使用要求,个别结构构件处于危险状态,但不影响主体结构,基本满足正常使用要求。3 C级:部分承重结构承载力不能满足正常使用要求,局部出现险情,构成局部危房。4 D级:承重结构承载力已不能满足正常使用要求,房屋整体出现险情,构成整幢危房。5.3 综合评定原则5.3.1房屋危险性鉴定应以整幢房屋的地基基础、结构构件危险程度的严重性鉴定为基础,结合历史状态、环境影响以及发展趋势,全面分析,综合判断。5.3.2在地基基础或结构构件发生危险的判断上,应考虑它们的危险是孤立的还是相关的。当构件的危险是孤立的时,则不构成结构系统的危险;当构件的危险是相关的时,则应联系结构的危险性判定其范围。5.3.3全面分析、综合判断时,应考虑下列因素:1 各构件的破损程度;2 破损构件在整幢房屋中的地位;3 破损构件在整幢房屋所占的数量和比例;4 结构整体周围环境的影响;5 有损结构的人为因素和危险状况;6 结构破损后的可修复性;7 破损构件带来的经济损失。5.4 综合评定方法 5.4.1 根据本标准划分的房屋组成部分,确定构件的总量,并分别确定其危险构件的数量。 5.4.2 地基基础中危险构件百分数应按下式计算: pfdm=nd/n×100% (5.4.2) 式中pfdm—地基基础中危险构件(危险点)百分数; nd—危险构件数; n—构件数。 5.4.3 承重结构中危险构件百分数应按下列计算: psdm=[2.4ndc+2.4ndw+1.9(ndmb+ndrt)+1.4ndsb+nds]/ [2.4nc+2.4nw+1.9(nmb+nrt)+1.4nsb+ns]×100% 式中psdm—承重结构中危险构件(危险点)百分数; ndc—危险柱数; ndw—危险墙段数; ndmb—危险主梁数; ndrt—危险屋架榀数; ndsb—危险次梁数; nds—危险板数; nc—柱数; nw—墙段数; nmb—主梁数; nrt—屋架榀数; nsb—次梁数; ns—板数。 5.4.4 围护结构中危险构件百分数应按下式计算: pesdm=nd/n×100% (5.4.4) 式中 pesdm——围护结构中危险构件(危险点)百分数; nd—危险构件数; n—构件数。 5.4.5 房屋组成部分a级的隶属函数应按下式计算: μa—房屋组成部分a级的隶属度; p—危险构件(危险点)百分数。 5.4.6 房屋组成部分b级的隶属度函数应按下式计算: 式中 μb—房屋组成部分b级的隶属度; p—危险构件(危险点)百分数。 5.4.7 房屋组成部分c级的隶属函数应按下式计算: 式中μc—房屋组成部分c级隶属度; p—危险构件(危险点)百分数。 5.4.8 房屋组成部分d级的隶属函数应按下式计算: 式中μd—房屋组成部分d级的隶属度; p—危险构件(危险点)百分数。 5.4.9 房屋A级的隶属函数应按下式计算: μA=max[min(0.3,μaf),min(0.6,μas),min(0.1,μaes)] (5.4.9) 式中 μA—房屋A级的隶属度; μaf—地基基础a级的隶属度; μas—上部承重结构a级隶属度; μaes—围护结构a级的隶属度; 5.4.10 房屋B级的隶属函数应按下式计算: μB—max[min(0.3,μaf),min(0.1,μbes)] (5.4.10) 式中μB—房屋B级的隶属度; μbf—地基基础b级的隶属度; μbs—上部承重结构b级隶属度; μbes—围护结构b级的隶属度。 5.4.11 房屋C级的隶属度函数应按下式计算: μc—max[min(0.3,μcf,)] 式中μc—房屋C级的隶属度; μcf—地基基础C级隶属度; μcs—上部承重结构C的隶属度; μces—围护结构C级的隶属度。 5.4.12 房屋D级的隶属函数应按下式计算: μD=max[min(0.3,μdf),min(0.6,μbs),min(0.1,μdes)] (5.4.12) 式中 μD—房屋D级的隶属度; μdf—地基基础d级的隶属度; μds—上部承重结构d级隶属度; μdes—围护结构d级隶属度。 5.4.13 当隶属度为下列值时: 1 μdf—1,则为D级(整幢危房) 2 μds—1,则为D级(整幢危房) 3 max(μA,μB,μC,μD)=μA,则综合判断结果为A级(非危房)。 4 max(μA,μB,μC,μD)=μB,则综合判断结果为B级(非危房)。 5 max(μA,μB,μC,μD)=μC,则综合判断结果为C级(非危房)。 6 max(μA,μB,μC,μD)=μD,则综合判断结果为D级(非危房)。 5.4.14 其他简易结构房屋可按本章第5.3节原则直接评定。
危险房屋鉴定标准
CYGUANGZHOU 2024-04-20
问题笼统 这么跟你说吧 房屋建筑质量分类跟居住年限来说的 有40 50 年商用有70 年居住的 还有跟地区环境条件差异来建造的
问题笼统 这么跟你说吧 房屋建筑质量分类跟居住年限来说的 有40 50 年商用有70 年居住的 还有跟地区环境条件差异来建造的
王小金Fighting 2024-04-07
房屋质量只有一个等级:合格。
房屋质量只有一个等级:合格。
我是五叶神 2024-03-28
3类
3类
chen251791802 2024-03-17

扩展回答

热门问答

装修专题

其他人还看了

页面运行时间: 0.1086699962616 秒