求多楼层 综合布线弱电网络机房设计方案 应该设计几个机房 弱电实施线路细节谢谢哪位大侠。

2024-06-06 04:12:40 (11分钟前 更新) 137 6014
现在是12个楼层的一个大楼 每层750-800个平方 请问主要数据中心弱电机房已经确定在3楼,是否考虑到布线还应在其他某个楼层设立一个楼层机房配线架。
问题补充:每一层大概70个信息点位 楼层与楼层的距离 按照正常3.2M来算

最新回答

千万不要用超五类的线?语音信号可直接通3层机房。 像你这种情况 强烈建议使用无线加有线的模式布线,每层的网络线都汇集在这个弱电竖井,并连接到交换机上。
有什么问题可百度留言给我。网络数据点有个长度限制 如2层设置一台交换机。一层一个无线AP ,这样从3层放出11根光纤通往每个楼层弱电竖井。
为什么用光纤呢 因为它的传输速度快 稳定 也可用六类线代替光纤有语音数据点吗, 其中最远的网信息点不要超过90米(在国内销售的超五类网线没有一个是达标的 六类的也不怎么样)以免影响使用。
网络的更不用那么费劲,在竖井里放置一台网络交换机连接光纤
谈情伤感情 2024-06-06
5,那就是1、9,如果每层的网络链路较少,可以两层设一个配线间
70个点可以考虑采用两层选取一层做楼层配线间、7、3一般情况(10平方米3个网络点)每层都需要设立楼层配线间
5,那就是1、9,如果每层的网络链路较少,可以两层设一个配线间
70个点可以考虑采用两层选取一层做楼层配线间、7、3一般情况(10平方米3个网络点)每层都需要设立楼层配线间
林子夕silva 2024-05-28
应视弱电机房与各楼层的距离及信息点的多少而定。
应视弱电机房与各楼层的距离及信息点的多少而定。
lin10241121 2024-05-13

扩展回答

1

综合布线, 网络机房的配线机柜是多大

网络机房的配线机柜需要多大的机柜, 一层数据点50个, 综合布线系统, 我知道每层应 配置多大机柜, 每层有一个层配线架。根据每层的信息点两层的建筑?
具体应该怎么算, 二层45个。 现在想问的是总的设备间配置,我会算?
谢谢了,根据全楼的信息点
问题补充:初学综合布线, 请多指教, 谢谢了!

5

机房综合布线图

机房综合布线图

6

房间进行弱电综合布线

1.用AUTOCAD绘制房型图,并绘制布线图
2. 说明布线的原因
3. 根据布线情况列出材料清单
问题补充:

热门问答

装修专题

其他人还看了

页面运行时间: 0.10400009155273 秒