客厅暖气地下接头漏水了。把地砖砸开了。已经第二次同一地点漏水了。 去年就砸了一次。 到底如何判断是否接好了!!!? 进行了24小时打压测试。最开始打了0.73个压。 时间(时:分) 压力表显示 12:50 -> 0.73个压力 13:53-> 0.72个压力 16:06->0.70个压力 16:41->0.69个压力 18:49->0.66个压力 23:54->0.595个压力 第二天结果 压力表显示 07:44->0.52个压力 12:57->0.51个压力 基本上每小时掉0.01个压力,不清楚这是不是正常? 到底是不是有问题? 有人吗?
客厅暖气地下接头漏水了。把地砖砸开了。已经第二次同一地点漏水了。去年就砸了一次。到底如何判断是否接好了!!!?进行了24小时打压测试。最开始打了0.73个压。时间(时:分)压力表显示12:50->0.73个压力13:53->0.72个压力??16:06->0.70个压力??16:41->0.69个压力??18:49->0.66个压力??23:54->0.595个压力第二天结果压力表显示??07:44->0.52个压力??12:57->0.51个压力基本上每小时掉0.01个压力,不清楚这是不是正常?到底是不是有问题?有人吗?
首页 > 装修问问 > 其它 > 暖气打压12小时后允许掉几个压