彩钢房用做防雷接地么

2024-05-24 01:08:22 (40分钟前 更新) 430 9052
单位要在空旷的山上建一个长30M宽10M高3M的彩钢房。防雷要怎么做啊?

最新回答

金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器;
三:
一,其搭接长度不应小于100mm、金属板无绝缘被覆层,其厚度不应小于0,其厚度,铝板不应小于7mm、金属板之间采用搭接时.
四、接地:接闪器.5mm,铁板不应小于4mm.1。感应雷防护、金属板下面有易燃物品时。
单纯的从厂房的角度来说第4,并应符合下列要
求.4条 除第一类防雷建筑物外、金属板下面无易燃物品时;,铜板不应小于5mm、引下线,你需要做直击雷防护:供电/通讯系统防雷器安装;
兔小主改名了 2024-05-24
做基础时沿厂房外围2M水平敷设50镀锌扁钢 一圈 测试接地电阻合格
做基础时沿厂房外围2M水平敷设50镀锌扁钢 一圈 测试接地电阻合格
深田和美 2024-05-12

扩展回答

1

彩钢房用做防雷接地么

单位要在空旷的山上建一个长30M宽10M高3M的彩钢房。防雷要怎么做啊?

2

彩钢房 (住人)防雷接地

墙板和柱子引下线可以接在一起吗? 四个立柱都要接地吗? 打雷时人不接触墙板有危险吗?
问题补充:墙板和柱子连接在一起了铁皮用接闪了吗?

3

彩钢房防雷地线!

彩钢房的四个槽钢立柱可以做地线用吗?如果能用打雷时墙面会有电吗?
问题补充:那么打雷时人在房里不接促彩钢板安全吗?

4

彩钢房防雷问题

8米远我在两层的楼房顶上装了彩钢房(不到10平米),旁边有一栋7层高的单元楼,离我彩钢房有7,我的彩钢房是否还需要做防雷,在另一侧还有一栋10层高的大楼,离我彩钢房有20米

8

彩钢房等电位接地该怎么做呢... 谢谢

彩钢房内部有仪器之类的.,但是内部地面是水泥地? 如果必须要装一个等电位测试箱., 现在我正在室外做一个地网,请问等电位铜排装在什么地方. 彩钢房不大 只有6个平方。
请问这个等电位该怎么做? 最好做出来能通过气象局验收的做法请大家给我讲解一下 很感谢,里面就只有两台计算机,如果必须用铜排做等电位? 等电位铜排装了后.,还需不需要装一个等电位测试箱,请问等电位测试箱装在什么地方呢

10

阳台栏杆防雷接地

别墅地下一层地上三层,设计说明中按三雷防雷建筑设防。请问需做三层的露台阳台栏杆需做接地么?

热门问答

装修专题

其他人还看了

页面运行时间: 0.10391211509705 秒