钢筋混凝土楼板120mm, 耐火极限是多少

2024-04-27 17:24:30 (19分钟前 更新) 423 8330

最新回答

你做的应该是工民建吧,工民建的防火设计规范相对来说还是比较完善。建议参考相关规范和专著 如建筑耐火设计。
你做的应该是工民建吧,工民建的防火设计规范相对来说还是比较完善。建议参考相关规范和专著 如建筑耐火设计。
善良哒小虾米 2024-04-27
耐火极限判定标准
1 当采用HC 标准升温曲线测试时,其耐火极限的判定标准为:受火后,当距离混凝土底表面25mm 处钢筋的温度超过250℃,或者混凝土表面的温度超过380℃时,则判定为达到耐火极限。
2 当采用RABT 标准升温曲线测试时,其耐火极限的判定标准为:受火后,当距离混凝土底表面25mm 处钢筋的温度超过300℃,或者混凝土表面的温度超过380℃时,则判定为达到耐火极限。
高层建筑防火规范 附录A 中可以去看下还有就是 建规 在条文说明3.2.1中也有一个大表格
耐火极限判定标准
小小米珠 2024-04-19
这个设计总说明上一般都有,不是说板厚的多少可以决定耐火极限
这个设计总说明上一般都有,不是说板厚的多少可以决定耐火极限
CYGUANGZHOU 2024-04-09
参考建筑防火规范:现浇的整体式楼板,保护层厚度不小于15mm时,耐火极限大于3h。