总空气开关和分空开之间的线怎么配置

2024-05-29 18:35:25 (49分钟前 更新) 258 4598
请问大家 总空气开关接到分空气开关之间的那段线是和进总空开的线一样粗还是和出分空开的线一样粗 帮家里连电路这个地方有点不解
问题补充:我想知道总空开和分空开之间的线要用多粗(就是空开与空开之间那一小段距离的线)

最新回答

进线用粗的有什么用呢,上下一样粗就是了。
你想想,进出电流是一样的,当然用一样的线了??当然是和出分空开的线一样粗
我说的就是空开与空开之间那一小段距离的线
进线用粗的有什么用呢,上下一样粗就是了。
你想想,进出电流是一样的,当然用一样的线了??当然是和出分空开的线一样粗
我说的就是空开与空开之间那一小段距离的线
豌豆大晟 2024-05-29
5 插座必须2.5
短跳线至少2总开35A进线10MM 出线2.5跳接 照明可以用1.5MM分配20A2路10A3路 6A3路 分别是空调1 空调2 卧室插座1 客厅插座2 厨卫插座3 卧室照明1 客厅照明2 厨卫照明3
连线较短 可以用2
5 插座必须2.5
短跳线至少2总开35A进线10MM 出线2.5跳接 照明可以用1.5MM分配20A2路10A3路 6A3路 分别是空调1 空调2 卧室插座1 客厅插座2 厨卫插座3 卧室照明1 客厅照明2 厨卫照明3
连线较短 可以用2
最爱的mango 2024-05-24
用多粗的线不是看进总空开的线,也不是看出分空开的线,要看你的空气开关是多少A的来决定。
你要不会算用多粗的线,不管是进总分开还是出分空开,用和其中细的那根相同粗的就行了,你的应该是出分空开的细吧,就用这么粗的连就行。
用多粗的线不是看进总空开的线,也不是看出分空开的线,要看你的空气开关是多少A的来决定。
你要不会算用多粗的线,不管是进总分开还是出分空开,用和其中细的那根相同粗的就行了,你的应该是出分空开的细吧,就用这么粗的连就行。
别针换别墅嘞 2024-05-15
那个电源线要能承受你的用电负荷,一般家里用电6或4个平方的线就可以(我说的是国标线,现在市场很多线都是非标的线不标准差距有些很大)................这样都不给个满意。。。。碰到外行了
那个电源线要能承受你的用电负荷,一般家里用电6或4个平方的线就可以(我说的是国标线,现在市场很多线都是非标的线不标准差距有些很大)................这样都不给个满意。。。。碰到外行了
肉体觉醒了灵魂 2024-05-09

扩展回答

1

总空气开关和分空开之间的线怎么配置

请问大家 总空气开关接到分空气开关之间的那段线是和进总空开的线一样粗还是和出分空开的线一样粗 帮家里连电路这个地方有点不解
问题补充:我想知道总空开和分空开之间的线要用多粗(就是空开与空开之间那一小段距离的线)

4

总空气开关跳闸是怎么回事

家里的空气开关不跳闸、总开关跳闸是怎么回事呀?为什么近段时间我家的空气开关总跳闸是什么原因?

7

家里装修,用多大的线和空气开关

里装修.5P的空调,一空四层,.,2台1,洗衣机,微波炉,平均一层的电器都有37寸电视?线要用多大的,现在想进家主线用一个总的空气开关,一层3房一厅,一台冰箱,请问有多大的空气开关.还有风扇,另外每层都要一个单独的空气开关?电器不是同时开的.请各位朋友给给意见