消火栓箱门的开启角度到底是120°还是160°

2024-06-16 03:45:12 (53分钟前 更新) 327 2555

最新回答

按照国标《消火栓箱》(GB14561-2003)
5.13-3 消火栓箱门的开启角度不小于160度。
按照国标《消火栓箱》(GB14561-2003)
5.13-3 消火栓箱门的开启角度不小于160度。
愛戀寶寶 2024-06-16

扩展回答

4

关于消火栓箱门的再问

在箱体正前方可以看到消火栓、消火栓与外装箱门也可以在门轴同一侧,即能首先见到栓口,即箱门门轴与栓口分别位于箱体两边,仍然没有箱门开启的规定,但是必须保证完全打开后(90~160°);开门见栓","我是外行:
1;
2,出自哪个条文,以保证箱门刚刚开启一点(小于90°时),不影响使用功能;照哪条理解合适。请问还有哪些规范规定箱门开启的,查阅《消火栓箱GB14561-2003》后、消火栓必须在箱门(外装饰箱门)开启的一侧

热门问答

装修专题

其他人还看了

页面运行时间: 0.18259501457214 秒