预埋套管只是穿楼板的立管适合使用吗

2024-04-30 11:09:38 (48分钟前 更新) 216 6022
所以想问问预埋套管是适合用哪里正在建自己的民房?
或者地漏是不是应该单独买地漏预埋,不设沉箱?地漏,因为是自己的,因为贵隐患大。都是土建设?半立管的洗手盆

最新回答

一方面这种管道很细预埋套管可以防温度胀裂,就可以不用套管,穿板穿墙都可以预埋。地漏从防水方面来看应该预埋,可以不设置的,直接后期在墙上打洞就行了。管道尺寸越小,随温度变化的程度越低,例如室内的自来水管路,一方面室内没有防水要求
一方面这种管道很细预埋套管可以防温度胀裂,就可以不用套管,穿板穿墙都可以预埋。地漏从防水方面来看应该预埋,可以不设置的,直接后期在墙上打洞就行了。管道尺寸越小,随温度变化的程度越低,例如室内的自来水管路,一方面室内没有防水要求
泡芙小工坊 2024-04-30
只要是过墙.楼板都要埋.厨房厕所和有水的楼板埋止水型
只要是过墙.楼板都要埋.厨房厕所和有水的楼板埋止水型
川猫之介 2024-04-18

扩展回答

1

预埋套管只是穿楼板的立管适合使用吗

所以想问问预埋套管是适合用哪里正在建自己的民房?
或者地漏是不是应该单独买地漏预埋,不设沉箱?地漏,因为是自己的,因为贵隐患大。都是土建设?半立管的洗手盆

4

排水立管是PVC-U的,穿楼顶时需预埋 刚套管 还是 UPVC防水套管

还有楼顶与通气帽连接的那段管子还是采用PVC-U的?有没有规范可查?谢谢啦

6

穿楼板套管

有两个疑问。。。2就是水管井内的套管是否需要是止水套管有止水板的,1验收规范上说明穿楼板套管使用金属套管,有4个大的冷却水管上去,而且有冷却塔,请问这样做有没有问题,在屋面层用的是防水套管这个我清楚,使用的是通风上面的镀锌铁皮做为套管,很多不是太清楚?,这个太含糊?我是刚刚毕业1年的,包含那些啊,屋面是停车场?铁皮也属于啊,但是在三层管井内此工程是个沃尔玛工程

7

土建水电方面 楼板要预埋套管 穿墙也要预埋套管 如 DN100的管子 它的套管要多大

景具体说说吧 穿墙和穿楼板 是否一样呢 说的越多越好
问题2: 水电 那些管材 一般那几个牌子 是常用的 比较好的 呢?

10

请问各位师傅:管道穿楼板预留孔洞者,待孔洞封堵后须做阻水圈,那管道穿楼板处预埋套管

求解释;那管道穿楼板处预埋套管者,有的是两者都要加,是否需要做阻水圈请问各位师傅?本人看了很多规范!,预埋套管的没说明要加!,不同规范说法都不一样,待孔洞封堵后须做阻水圈:管道穿楼板预留孔洞者,有的是孔洞封堵(不加套管的)做阻水圈