请问5×8米跨度现浇楼板钢筋布置

2024-05-12 15:51:45 (20分钟前 更新) 327 5779
楼板厚度120mm行不行、间距150mm(单层钢筋),准备现浇楼板,用8mm+9mm钢筋我家客厅跨度是5×8米

最新回答

间距150mm(单层钢筋),准备现浇楼板,建议用130MM板厚,百年大计,用8mm+9mm钢筋,8米方向的就150MM吧,保险一些好、楼板厚度120mm一定不行,用双向10厘的钢筋间距5米方向的就120MM客厅跨度是5×8米
间距150mm(单层钢筋),准备现浇楼板,建议用130MM板厚,百年大计,用8mm+9mm钢筋,8米方向的就150MM吧,保险一些好、楼板厚度120mm一定不行,用双向10厘的钢筋间距5米方向的就120MM客厅跨度是5×8米
我喜欢DHC 2024-05-12
这可不是闹着玩的钢筋太细了,5米的跨度最起码得螺纹14间距120,最好找专业设计师核算一下:没有9mm的钢筋型号。另,如果屋面上面荷载大的话还得加密
这可不是闹着玩的钢筋太细了,5米的跨度最起码得螺纹14间距120,最好找专业设计师核算一下:没有9mm的钢筋型号。另,如果屋面上面荷载大的话还得加密
跑跑跑pao 2024-05-07
底筋用8mm的间距100mm、梁上和墙上四周买一点14的钢筋做负弯矩筋。间距100mm、长度到板净跨的1/3处。分布筋用8mm的200mm间距就行。
底筋用8mm的间距100mm、梁上和墙上四周买一点14的钢筋做负弯矩筋。间距100mm、长度到板净跨的1/3处。分布筋用8mm的200mm间距就行。
wanglei8873057 2024-05-03
我给你计算了一下,如果板厚120mm,混凝土强度等级用C25,配筋是:5米方向用直径10mm的间距110mm,8米方向用直径8mm的,间距150mm
我给你计算了一下,如果板厚120mm,混凝土强度等级用C25,配筋是:5米方向用直径10mm的间距110mm,8米方向用直径8mm的,间距150mm
Nicole6996 2024-04-19

扩展回答

1

请问5×8米跨度现浇楼板钢筋布置

楼板厚度120mm行不行、间距150mm(单层钢筋),准备现浇楼板,用8mm+9mm钢筋我家客厅跨度是5×8米

4

钢筋混凝土楼板跨度5 米5米的楼板需要多少厚度

钢筋混凝土楼板跨度5

米5米的楼板需要多少厚度

5

现浇楼板跨度5.5米乘6米,是否需要加梁

不加梁的话可不可以?有什么特殊要求?在楼板上面2米处加一道横向隔墙有问题吗?

8

现浇楼板用钢筋

我新建4层砖混结构房 准备现浇楼面 长16米宽9米 请问现浇楼面钢筋怎么铺 核算

9

混凝土 现浇 楼板 钢筋

上层负筋全部整根植入、请问各位大侠,怕住起来有晃动,因为太高了我觉得不好看。板厚100 。底层受力筋 主受力是跨度4M的这边整筋植入?我做施工员没多久. 后来我觉得不好我家的复式楼中间我先用现浇板浇筑起来、 。 钢筋间距 下层150 上层200。植筋深度120。 底筋选择 8个的二级钢螺纹钢 也就是HRB 335的,这样安全吗。 之前师傅选择的是12的钢筋植入单层浇筑厚度100. 在4m的正中间设置按量 植入3根 12的螺纹钢,做一个房间起来更好。 上层负筋6个的螺纹钢。这个现浇板的尺寸是 5米 乘以 4米,搭接长度300。我改成了 双层双向的、HRB 35的,跨度5m的副受力钢筋选择整个植入一根然后搭接一根交叉布置,我觉得能承受住住宅用
问题补充:第一句话打错了 ,是我想用现浇板浇筑起来,因为客厅太高了 6米多高。

10

现浇楼板钢筋布置

板钢筋施工图表示方法Φ8/10@100的用意

热门问答

装修专题

其他人还看了