你照明开关肯定在最左边
1回路 照明
2回路 插座
3回路 空调
你没有总闸
你插座开关上桩头电源 是从 照明开关下面取的
空调插座开关上桩头电源 是从 照明开关上面取的
所以才会有现在的现象
你打开开关配电箱,看看,把线缕一缕,看下是这个情况吧
你照明开关肯定在最左边
1回路 照明
2回路 插座
3回路 空调
你没有总闸
你插座开关上桩头电源 是从 照明开关下面取的
空调插座开关上桩头电源 是从 照明开关上面取的
所以才会有现在的现象
你打开开关配电箱,看看,把线缕一缕,看下是这个情况吧
360U233840390 2024-05-15
火线零线都经过开关,一开始就接错了线路,一是开关是双刀的,这样所有的插座都会出现无电现象,一是插座的火线直接取自照明开关之后,这样是不会所有的插座都没电显然;
你测试下、零线就近驳接到照明线路上了,有部分插座的火线,为了节省线材;
有两种情况
火线零线都经过开关,一开始就接错了线路,一是开关是双刀的,这样所有的插座都会出现无电现象,一是插座的火线直接取自照明开关之后,这样是不会所有的插座都没电显然;
你测试下、零线就近驳接到照明线路上了,有部分插座的火线,为了节省线材;
有两种情况
sophiabruce 2024-05-12
这个问题在于以前给你布线的师傅不是很讲究,为了省事,插座电源是从照明开关下端取的电源,不是独立电源,所以你单关插座电源没问题,一但把照明电源也关了,插座电源也就没了。
如果你想单独布置,只要把插座电源开关进线改到照明开关上端就可以了,单然改线的时候你要注意一下零火线,不要接错了。
这个问题在于以前给你布线的师傅不是很讲究,为了省事,插座电源是从照明开关下端取的电源,不是独立电源,所以你单关插座电源没问题,一但把照明电源也关了,插座电源也就没了。
如果你想单独布置,只要把插座电源开关进线改到照明开关上端就可以了,单然改线的时候你要注意一下零火线,不要接错了。