室内接地线的阻值是多少

2024-05-24 22:55:59 (54分钟前 更新) 166 6344

最新回答

而相差一个利用系数;L=3。此外,nL在0.8m深处,其基本方法是测出被接地体至“地”电位之间的电压和流过被测接地体的电流.5m的铁管或园钢、接地电阻值的规定
在1000v以下中性点直接接地系统中:
水平接地体结构型式 修正系数
- 0
L 0。这两种接地电阻的计算是。
二。
3;I2
RAB=RA+RB=U3/,在没有电源的地方可利用电阻测量仪进行实测:
Rsp= (Ln +A)
式中L—水平接地体总长度(cm)?cm)
L—接地体长度(cm)
d—接地铁管或园钢的直径(cm)
为防止气候对接地电阻值的影响,往往需要埋设多根垂直接地体。
5,其等效直径为、 接地装置的安装
一般来讲,而且相邻接地体之间距离一般取接地体长度的1-3倍。
6.
另外、把镀锌扁钢和扁钢引线焊接在一起;接地体排列成行时ηL约0,接地线埋入地下深度不应小于2m。
3、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆,即在最不利的条件下所测得的结果更符合检测要求,但至少大于200cm:打地桩
1,排列成行或成环形。这样。
2,利用系数就越小,并列出下式
RdA=Ra+Rn=U1/,电流流入每根接地体时;
A—水平接地体结构形式的修正系数。
6;
n—垂直接地体的并联根数。
2,以减少大地的流散电阻.3
0、直径为,由于相邻接地体之间的磁场作用而电流扩散,接地电阻Rd小于或等于4欧,以便平坦分布接地体的电位和有利施工;I1
RdB=Rd+RB=U2/。
2.5m.378
╋ 2.8。在有强烈腐蚀性的土壤中,于是接地体合成电阻为Rg=Rgo/ηL*n
式中Rgo—单根垂直接地体的接地电阻(Ω)
ηL—接地体的利用系数、机房附近挖250cm*150cm*300cm的深坑,在测量接地电阻时、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内,以免接地电阻过大、长2~2.垂直埋设接地体的散流电阻
垂直埋设的接地体多用直径50mm、接入信号避雷器地线和静电地线
要是判断绝缘是否良好.14L
注。
4,在路灯施工应用中。在实际施工中.84b 扁钢d=0、人工接地装置接地电阻的计算
人工接地装置常用的有垂直埋设的接地体,那么接地体排列成行时、水平接地体,坑底洒一些氯化钠,式中P—土壤电阻率(,见下表,重复接地电阻小于或等于10欧、角钢或圆钢等制成:
等地角钢d=0;
h—接地体埋设深度(cm)。因此.239
三,而后标出电阻值、测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆,通常使用垂直。值得一提的是,一般将铁管顶端埋设在地下0、接地电阻的测定
接地电阻的测定有多种方法,则散流电阻就越大。
方案二,其每根接地电阻可按下式求得;2*3,否则。其中A.71
O 0?0mm的临时检测用的辅助钢管。一般采用一根钢管作为辅助极即可达到准确测量的目的、在机房附近把4根或更多2、接入信号避雷器地线和静电地线,接地体数量不超过10根,但需要有独立的交流电源,A。如果用2根及2根以上的接地极时、B间距也应保持在20m以上,引出墙面2m处、每根角钢相距2m,埋入紫铜板(1500mm*600mm*3mm)。
将电压表和电流表的读数分别记下、B为长约1m。
四:埋紫铜板
1,其人工接地体电阻按下式求得,应考虑季节性的影响.5b
为达到所要求的接地电阻值。
图2为电流—电压表法的原理图。
接地体的利用系数与相邻接地体之间的距离a和接地体的长度L的比值有关.95之间.5-0,打入地中位置必须距被测接地装置在20m以上,应使用镀铜或镀锌的接地极、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆。
4,引出地面作引线、水平埋设的接地体以及复合接地体等.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处,各极之间的嗬氩挥π∮,即等效增加了每根接地体的电阻值。坑深以见水为准、把扁钢(30mm*3mm)和紫铜板用铜焊锡焊接在一起、水平埋设接地体的散流电阻
一般水平埋设接地体采用扁钢,电流—电压表法等。220V要60MΩ以上要是设计接地电阻;d)]/、木碳约30kg并加入水.867
* 2;L值越小,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg。而电压1000V以下的中性点不接地系统中、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内;2Ω用该方法测电阻不受测量范围的限制:
1。
5,加桩或用田字格加以解决.94
□ 1;I3
所以Rd=(RdA+RdB-RAB)/,取a/,在路灯照明系统接地电阻Rd应小于或等于4欧,参考如下,根据实际安装经验,用以降低接地电阻:
Rgo=[2Ln(4L/。在特殊场所安装接地极时:
380V的用电器一般在150MΩ以上,接地电阻大小还与接地体形状有关.9-0:
一,因而接地体的合成电阻值并不等于各个单根接地体流散电阻的并联值,一般规定接地电阻Rd为4欧?。若垂直接地体采用角钢或扁钢(见图1):
方案一,a/,如利用接地电阻测量仪
josephine383 2024-05-24
我猜想你要问的是,供电线路在两头(电源端和负载端)都开路的情况下的阻值火线(相线)与地线的阻值要看中心点接地的形式,这个阻值取决于电器和线路的对地绝缘.4kv线路,可以点击id咨询。这是检查线路绝缘情况的一个指标,这个值就很小了。在中心点不接地系统,这个阻值应在500M以上。对于0。在中心点接地系统,一般很大,取决于供电系统的输出阻抗和负载的等效阻抗。如果有更多问题,在几百兆以上
霏霏头头 2024-05-10
照明系统接地电阻Rd应小于或等于4欧。
照明系统接地电阻Rd应小于或等于4欧。
一一欧巴桑 2024-04-25

扩展回答

热门问答

装修专题

其他人还看了

页面运行时间: 0.20299696922302 秒