弱电机房铜牌怎么做
2024-05-16 13:45:49 (51分钟前 更新)
102
5386
能附张图?吗
最新回答
接地铜排,有两种,一种是网络机房整体的接地,在机房静电地板铺设时,同时铺设接地铜排,网状交叉铺设,铜排宽5公分左右,厚度为0.7------0.4毫米左右,
另一种是防雷接地,铜排厚度在3毫米左右,宽在3公分左右,铺设时,宽度为立面,厚度冲地面,离地5公分,用绝缘材料固定,连接网络机柜,到室外接接地,这种材料,购买时,最好是一根的,订花斥拘俪饺筹邪船矛连接时打孔用螺丝固定,镀锡,
接地铜排,有两种,一种是网络机房整体的接地,在机房静电地板铺设时,同时铺设接地铜排,网状交叉铺设,铜排宽5公分左右,厚度为0.7------0.4毫米左右,
另一种是防雷接地,铜排厚度在3毫米左右,宽在3公分左右,铺设时,宽度为立面,厚度冲地面,离地5公分,用绝缘材料固定,连接网络机柜,到室外接接地,这种材料,购买时,最好是一根的,订花斥拘俪饺筹邪船矛连接时打孔用螺丝固定,镀锡,
我心起飞扬
2024-05-16
是接地铜排吧。一般接机柜用的,在机柜后二十公分敷设(固定在地面上〕,在机柜接订花斥拘俪饺筹邪船矛地孔处在铜排上开孔用接地导线与机柜底座或机柜可靠连接(25或35平方)。铜排直接与等电位箱连接,如果须要拐弯须在拐角处15公分处用同样铜排跨接,铜排与铜排连接在二十公分以内要有两个缧丝固定。最后在每个连接处涂上导电膏就OK啦
是接地铜排吧。机房的弱电防雷应该怎么做。
4
弱电机房设计案例
机柜!,控制台等,5米宽7米长的机房!,要有电视墙高手帮帮忙
5
弱电机房接地能否与强电机房接地共用接地体
6
弱电机房的等级划分标准
7
弱电机房设计要求有哪些
8
弱电机房地板最高承重多少
9
弱电井穿线管下雨渗水到弱电机房,怎么处理
10
请问弱电机房装修标准是什么
热门问答
机房预算怎么做
弱电机房吊顶用石膏板可以么
谁知道弱电机房施工要求有哪些
谁知道弱电机房验收标准有哪些
谁清楚弱电机房装修要求都有哪些
弱电机房吊顶材料主要有哪些
机房隔音装修怎么做
机房防漏水怎么做
机房墙面保温怎么做
请问机房防雷怎么做
淄博弱电施工应该怎么做
家用弱电箱配置怎么做
弱电防雷接地设施怎么做
淄博弱电施工应该怎么做
弱电机房装修需要什么材料人工费报价
装修专题
武汉弱电机房装修
弱电机柜装饰背景
家装弱电机柜
房屋装修怎么做
房子装修怎么做
室内预算怎么做
中式装修怎么做
怎么做网店装修
怎么做装修名片
怎么做装修预算
房子装修怎么做
房屋装修怎么做
人怎么做装修
装修保洁怎么做
位置导航
首页
>
装修问问
>
其它
>
弱电机房铜牌怎么做
其他人还看了
哪位晓得弱电机房验收标准有哪些有谁清楚
解释下弱电机房防雷接地的过程是什么样的
问问机房隔断墙应该怎么做有网友了解吗
淄博弱电施工应该怎么做安装形式是什么
机房网络静电地板怎么做接地谁知道的吗
弱电防雷接地设施怎么做怎样才是安全的呢
请问网络机房防雷接地要怎么做需要接地线吗怎么接驳的
无锡哪家做机房隔断
问一下各位亲机房防雷接地怎么做哪位能够说说看
配电箱箱体材料上面有什么要求吗,家用弱电箱配置怎么做