?如题 弱电机房接地 可以跟强电接地一起用吗 /
如不可以 如何 安装弱电接地
超六布先注意事项 是不是跟超5一样如不一样请补充 后超6测试那些方面会影响测试结果(如果 强电和弱电 平行 和交叉布线的话对测试结果会有影响吗??

最新回答

焊接,也就是,不能中间接续,注意弯曲半径;弱电通过等电位接地网汇接后与等电位接地端子排连接、折线缆:强电接地在设备端通过PE线接入配电箱。
超六类布线一定要注意布放时的拉力不要超过线缆标注最大拉力、压。
布放时最好穿金属线槽或镀镜钢管,配箱电再与机房等电位接地端子连接,但在接到总等电位端子排前是不能混接的。
超6类模块与5类线打线一样。(本人布线时80%的测不过点都是挤压折造成的),6类线缆不能自制水晶头,与强电管线交叉时钢管间要相互绝缘如机房内采用综合接地方式则是一起用,使用线缆厂家配套的打线工具按线缆及模块标示颜色打线即可,必须采购原厂六类跳线使用,一定不能挤
青藤6970 2024-05-20

扩展回答

1

弱电机房接地线问题和超6线施工布线问题

?如题 弱电机房接地 可以跟强电接地一起用吗 /
如不可以 如何 安装弱电接地
超六布先注意事项 是不是跟超5一样如不一样请补充 后超6测试那些方面会影响测试结果(如果 强电和弱电 平行 和交叉布线的话对测试结果会有影响吗??

2

机房机柜接地线截面问题

多大截面合适?
参考什么标准呢,统一接到另一房间接地铜牌上,几面机柜外壳需要接地现在有一机房,请问这个接地线截面怎么选取和校验
问题补充:这些是参考的什么标准呢??