立面明框玻璃幕墙在三楼顶上盖一阳光房;㎡,顶面是点驳接式玻璃顶面,玻璃喂16mm厚夹胶玻璃。采光顶龙骨间距1348mm。顶面龙骨为175*10*5的钢方管.5kg/,用后置锚板与土建梁焊接,共4跨,求该土建梁所承受的线荷载是多少,1mm厚玻璃重约2,跨度7218mm
问题补充:下面白线部分焊接在土建梁上的埋板上。
那么在输某层梁的线荷载时输入荷载时要把填充墙的荷载加到梁的线荷载上一起输入,其中加的是放在本层梁上面的一层墙的荷载还是梁下面的一层墙的荷载啊?
在手算计算书时为什么又是上层的下半部加下层的上半部
按照荷载规范?说得不对的地方;3加在一起还是只算其中1匹墙的1/,就是取每延米墙自重的1/请教下隔墙直接放在板上的情况。对于不固定隔墙;3叠加在活载上(且不小于1),我一般的做法就是把所有墙的自重折算成均布荷载叠加在恒载上,对于固定隔墙?是分别取1/?那万一板上有几匹不固定隔墙呢;3呢
第2种方法 楼板全开洞把荷载换算成线荷载加到楼梯两边梁上 这个线荷载又是怎么算出来的呢、全的有加分?
回答详细现在有2种方法 1中楼梯间楼板厚输入为0然后恒荷载 输入6-8 那么这个6-8是怎么算出来的
首页 > 装修问问 > 其它 > pkpm计算梁上线荷载,墙上有洞口时如何折减