柴油发电机房的通风设计应该怎样考虑、计算

2024-06-17 07:02:22 (28分钟前 更新) 356 7650

最新回答

则需加大面积。就得到排风口的面积;s就可以了。
根据不同机组的排风量除以风速就是排风有效面积.6),在除以消音片组的空间系数(一般为0。如果排风需拐弯,每个90度弯面积增加15%
进风量为排风量加燃气量再加上机房散热分散的排气量设计风速为6m/
则需加大面积。就得到排风口的面积;s就可以了。
根据不同机组的排风量除以风速就是排风有效面积.6),在除以消音片组的空间系数(一般为0。如果排风需拐弯,每个90度弯面积增加15%
进风量为排风量加燃气量再加上机房散热分散的排气量设计风速为6m/