关于剪力墙构造边缘构件配筋问题

2024-04-29 15:13:01 (45分钟前 更新) 156 8485
怎么按这个5配,下标H=1,例如。疑问3,是按这个5来配吗:如果不是:是按边缘构件中的计算出来的配筋面积配吗:是所有的都按高规中最小配筋率平配吗:剪力墙上标5?但是按这个来配?疑问2.3,很多构件的配筋面积相对于高规中的最小配筋大非常多,是按WPJ中?如果是疑问1

最新回答

转角的暗柱则是两个方向剪力墙暗柱计算纵筋之和:配筋很大的暗柱可以采用组合墙进行配筋验算;
答复疑问2;
答复疑问3答复疑问1:需要同时满足高规中最小配筋率要求和受力计算配筋要求,组合墙计算原理类似于异形柱,受力更接近于实际情况,往往可以显著减小配筋,带短翼缘的暗柱纵筋量应是翼缘所在剪力墙配筋量x2加上另向剪力墙配筋量:这个5就是受力计算的一端暗柱纵筋量即5cm2,因为wpj中的配筋是按单片剪力墙分别计算的
转角的暗柱则是两个方向剪力墙暗柱计算纵筋之和:配筋很大的暗柱可以采用组合墙进行配筋验算;
答复疑问2;
答复疑问3答复疑问1:需要同时满足高规中最小配筋率要求和受力计算配筋要求,组合墙计算原理类似于异形柱,受力更接近于实际情况,往往可以显著减小配筋,带短翼缘的暗柱纵筋量应是翼缘所在剪力墙配筋量x2加上另向剪力墙配筋量:这个5就是受力计算的一端暗柱纵筋量即5cm2,因为wpj中的配筋是按单片剪力墙分别计算的
飞毛腿0615 2024-04-29
一个是竖向钢筋1构造边缘钢筋是计算出来的,一个是水平筋。
3构造边缘钢筋是通过计算出来的,当然必须满足最小配筋率要求,他的配筋你要看高规对构造边缘的配筋要求。
2那个是PKPM里面的表述,具体参阅PKPM手册,所有
一个是竖向钢筋1构造边缘钢筋是计算出来的,一个是水平筋。
3构造边缘钢筋是通过计算出来的,当然必须满足最小配筋率要求,他的配筋你要看高规对构造边缘的配筋要求。
2那个是PKPM里面的表述,具体参阅PKPM手册,所有
土豆豆的焦糖 2024-04-16

扩展回答

1

关于剪力墙构造边缘构件配筋问题

怎么按这个5配,下标H=1,例如。疑问3,是按这个5来配吗:如果不是:是按边缘构件中的计算出来的配筋面积配吗:是所有的都按高规中最小配筋率平配吗:剪力墙上标5?但是按这个来配?疑问2.3,很多构件的配筋面积相对于高规中的最小配筋大非常多,是按WPJ中?如果是疑问1

4

在剪力墙中,约束边缘构件和构造边缘构件,怎么区分

如说,我都哭啦,不明白啊,约束边缘暗柱和构造边缘暗柱怎么判断啊

5

pkpm中关于剪力墙配筋的问题,

要是配筋的话怎么配,求教是什么意思.4-3.8,下部为H7,墙上部为80例如墙体两端为柱子

7

剪力墙水平筋问题

人防墙等在地下时水平筋通长是放外侧还是内侧?如果没有规定知道的可以帮我在力学的角度分析一下,地上又是如何?还有在平法图集上是否是规定,地上又是如何?挡土墙剪力墙在地下时水平筋通长是放外侧还是内侧

8

剪力墙插筋问题

,望详解,求高手解答,2-2这四种情况下插筋长度都应该怎么算(不要讲先去分情况。,不理解的是分这四种情况具体什么意思。,另外这个一号大样图具体是怎么回事。。,情况会区分就是长度计算有疑问)。。,是都算插到底板筋上还是怎么算。。
我的理解是竖直段长度为基础后-保护层-底板筋 弯折断就是6d或15d想问下1-1

9

剪力墙和柱配筋时的问题

在框架柱或其他柱中在变截面处如果采用直通配筋(即不截断)形式;6或1/在剪力墙配筋时为什么水平分布筋总是在竖向分布筋外(即就是水平分布筋总是在最外面)!!;12要求渐变,在此我表示万分感激?敬请各位专业师傅对以上问题作出详尽回答。为什么总是以斜度为1/