这样的楼板活载荷有多少

2024-07-05 04:30:40 (23分钟前 更新) 89 9527
板厚100 C25混凝土

配筋是
下层受力筋8 间距150  分布筋6 间距130
上层负筋 8 间距150取板跨的1/板跨度3*4M,分布筋6 间距250
它的活载荷有多少KG/4沿圈梁布置

最新回答

楼板活载荷大约每平方米110Kg.5-2.5kN/:(4.07x8/.5x1:0.5/m
结论.426
ξb*ho=0.07kN/(11.5x5;m
楼板活载荷;8=M
q=5.4=1;1.m
根据均布荷载公式.9)=5.9x1000)=5.2)/mm^2
x=fy*As/mm^2 HPB235级钢筋 fy=210/.426x75=32mm>.1x1000x25=2;m
板自重,根据配筋情况只能按单向板3米跨度简支板计算.9
适用条件:qL^2/.9/.07kN: 由表查得ξb=0.5x)=210x335(75-0。(板跨度3*4M可以按双向板计算;5;(fc*b)=210x335/截面有效高度ho=100-25=75mm 板宽=1000mm 钢筋总截面=335mm^2
C25混凝土 fc=11,没有考虑上层负筋所以本计算还是比较保守).9 可以
M=fy*As(ho-0;3^2=4
吃货JyHl 2024-07-05
小不点yys 2024-06-20

扩展回答

1

这样的楼板活载荷有多少

板厚100 C25混凝土

配筋是
下层受力筋8 间距150  分布筋6 间距130
上层负筋 8 间距150取板跨的1/板跨度3*4M,分布筋6 间距250
它的活载荷有多少KG/4沿圈梁布置

3

建筑活载荷有包括地面的瓷砖和填高的水泥沙重量吗

建筑活载荷有包括地面的瓷砖和填高的水泥沙重量吗?谢谢,了解下

4

油漆活,这样的装修要多少钱

是工程装修,各位油漆大师报个价吧,15张面板。墙光角直,两底一面占地120平米。要求不是太高

7

有关房屋装修电线载荷计算的问题

懂电的朋友帮忙?
请告诉计算方法,2.5平方毫米,谢谢、4平方毫米,220伏电压条件下、6平方毫米的铜芯电线,它的最大安全载荷分别是多少瓦

10

这样的房子结构有隐患吗,楼板是混凝土拓浇出来的

如果有隐患,请问大神怎么整改这样的房子结构有隐患吗,楼板是混凝土拓浇出来的这样的房子结构有隐患吗,楼板是混凝土拓浇出来的。梁上垫了砖头再浇的楼板

热门问答