热水器上接三相带漏电保护器的断路器,为什么接上零线断路器就会跳掉

2024-06-02 20:07:15 (35分钟前 更新) 534 5837

最新回答

还有就是负荷不均匀造成的中性点位移与保护零线间形成了相当于漏电电流而动作了那可能是线路的确存在漏电现象。如果三相不带零线的漏电保护器要是采用接零保护根本就合不上闸。如果接到保护器后要是三相中有一相漏电但没达到与零线间短路保护电流跳闸值的时候,整个热水器对地电压升高还是存在触电危险保护器拒动而起不到保护作用。尽量不要采取保护接零法,采用保护接地法,这时就相当于相线与零线间接了一个负载。接零保护就是要接在三相四线的漏电保护器前面才能起到保护作用。实际安装中尽量采用三相不带零线的漏电保护器,原因就是三相负荷不平衡造成的,如果真要保护接零,就要将零线搞重复接地,让零线与地之间形成等电位才能接到热水器上用作保护。建议采用3P加N三相四线的漏电保护器时就把保护接零线并接到漏电保护器前的N线上
有前有钱 2024-06-02

三项四线的漏电保护器。如果是好的,最好用万用表判断一下是不是热水器漏电,否则就失去保护作用了,在不插热水器的情况下观察一段时间是否跳闸,如果线路和漏电保护器都没问题的话,如果有钳流表的话最好用钳流表试一下是否线路漏电,就是热水器漏电,零线千万不能接在漏电保护器前端先判断漏电保护器的好坏

三项四线的漏电保护器。如果是好的,最好用万用表判断一下是不是热水器漏电,否则就失去保护作用了,在不插热水器的情况下观察一段时间是否跳闸,如果线路和漏电保护器都没问题的话,如果有钳流表的话最好用钳流表试一下是否线路漏电,就是热水器漏电,零线千万不能接在漏电保护器前端先判断漏电保护器的好坏
美丽心情day006 2024-05-20
加热管或线路漏电
加热管或线路漏电
ANATOMY坂崎琢磨 2024-05-16
接在漏电前面就不跳
接在漏电前面就不跳
陽-iYummy 2024-05-08
加热管或线路漏电 接在漏电前面就不跳
加热管或线路漏电 接在漏电前面就不跳
容嬷嬷201 2024-05-02
爷很忙2 2024-04-17

扩展回答

热门问答

装修专题

其他人还看了

页面运行时间: 0.18194103240967 秒