还有就是负荷不均匀造成的中性点位移与保护零线间形成了相当于漏电电流而动作了那可能是线路的确存在漏电现象。如果三相不带零线的漏电保护器要是采用接零保护根本就合不上闸。如果接到保护器后要是三相中有一相漏电但没达到与零线间短路保护电流跳闸值的时候,整个热水器对地电压升高还是存在触电危险保护器拒动而起不到保护作用。尽量不要采取保护接零法,采用保护接地法,这时就相当于相线与零线间接了一个负载。接零保护就是要接在三相四线的漏电保护器前面才能起到保护作用。实际安装中尽量采用三相不带零线的漏电保护器,原因就是三相负荷不平衡造成的,如果真要保护接零,就要将零线搞重复接地,让零线与地之间形成等电位才能接到热水器上用作保护。建议采用3P加N三相四线的漏电保护器时就把保护接零线并接到漏电保护器前的N线上