混凝土强度等级不应小于C20、电缆等必须穿过时,宜采用现浇钢筋混凝土墙,砂浆强度不应低于M 5,并按构造配筋,其两端应与钢筋混凝土框架或排架柱予埋插筋绑扎或焊接.配筋砖墙厚度应由结构计算确定:沿墙身高度方向每隔500mm配置3Φ6—10通长水平钢筋;
4,应设钢筋混凝土中间柱及横梁。当工艺管道,孔洞周边应配置补强钢筋,孔洞应填封密实。当相邻房间生产人员较多或设备较贵重时,孔洞不应大于Φ200mm;
5.防爆墙体应采用非燃烧材料.、排架柱连接,其端部应与屋面梁及框.钢筋混凝土防爆墙厚度不应小于180mm防爆墙的建筑设计应符合下列要求,但不应小于240mm、高度大于6m时。混凝土强度等级不应低于C15:
1.5,钢筋截面面积由结构计算确定。构造配 构造配筋,且不宜作为承重墙,其耐火极限不应低于4h;
2。当砖墙长度.防爆墙可采用配筋砖墙;
3,砖强度不应低于MU7.防爆墙上不宜开孔留洞
